VÝKLAD ČSN 33 2000-7-701 zveřejněn
Jan Kučera:
Dovolil bych si polemizovat s názorem, že "zákazníka to nic nestojí". Stojí, přinejmenším nový boiler, nebo nový chránič. Technicky vzato je topné těleso boileru železná trubka, ponořená za jistého tlaku ve vodě, vyplněná nějakou keramikou s nějakým topným drátem. Žádné železo není tak kompaktní, aby zabránilo difuzi molekul vody do navlhavé hmoty keramiky a tím ke vzniku svodu. Přípustná hodnota svodu v mokrém prostředí, což boiler bezpochyby bude, je 50 ohm/V, což je 20 mA, a to může třicetimiliamp érový chránič klidně vybavit. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale myslím si, že základní ochrana odpojením vadné části spolu s doplňkovou pospojením by měla stačit.
Štefan Beláň:
Kolego KučeroDávat do souvislostí s boilerem 50 ohmů/V jako normou trvale přípustnou hodnotu ? To asi není to správné ! Tato hodnota je pouze hodnota dočasná pro nové a nevysušené instalace. Max. přípustná hodnota pro bytové boilery je 3,5 mA!
Jan Kučera:
Račte se mýlit. Pro trvale mokré prostory to je nebo byla hodnta trvalá. Rád se nechám poučit, z jakého normativu vychází pro boilery hodnota 3,5 mA. Na tomto základu budu příště uplatňovat záruky.
Štefan Beláň:
ČSN EN 60335-2-15 ed. 2 (361045)Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalinČSN EN 60335-1 (361040)Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavkyČSN EN 60335-1 +A55 (361055)Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavkyČSN EN 60335-2-63 (361055)Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické boilery na vodu a ohřívače kapalin pro komerční použití
Miroš Jan:
Dovolím si doplnit kolegu Beláňe.
ČSN EN 61140, maximální proudy ochranným vodičem 3,5mA, 0,5ma/A, 10mA. ;)