Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?

<< < (25/33) > >>

Petr M:
Citace: Milan Hudec  12.06.2014, 12:40

To P.M. s tím rc obvodem bych byl opatrnější, jednak bude zazkratovaný místy s uvažovaným odporem, jednak je třeba počítat s konkrétním složením horniny.


To byla reakce na p. Kyselicu, který myslel, že impedance musí být vždycky větší než činný odpor. Není. Tohle je nejjednodušší případ co do pochopení.

Neuvádím konkrétní čísla, právě proto, že to závisí na mnoha okolnostech přes zrnitost, rezistivitu pochchu tyče až po vlhkost.

Zkratovaný kondenzátor = paralelní RC článek.

A kapacita začne snižovat impedanci v okamžiku, kdy je přivedená frekvence nenulová  (norm)

Pravda, je to zjednodušení, ale myslím, že by na tomhle fóru nemělo moc smysl komplexní impedaci elementu plochy ještě integrovat přes plochu pláště zemní tyče  >:D

Milan Hudec:
V pohodě, souhlas, mimochodem kdepak čerpáte informace o problémech zemění, máte přehled (poklona)

Tomas Kyselica:
Citace: Petr M  12.06.2014, 13:01

To byla reakce na p. Kyselicu, který myslel, že impedance musí být vždycky větší než činný odpor. Není. Tohle je nejjednodušší případ co do pochopení.

Neuvádím konkrétní čísla, právě proto, že to závisí na mnoha okolnostech přes zrnitost, rezistivitu pochchu tyče až po vlhkost.

Zkratovaný kondenzátor = paralelní RC článek.

A kapacita začne snižovat impedanci v okamžiku, kdy je přivedená frekvence nenulová  (norm)

Pravda, je to zjednodušení, ale myslím, že by na tomhle fóru nemělo moc smysl komplexní impedaci elementu plochy ještě integrovat přes plochu pláště zemní tyče  >:D

Ano, dakujem, teraz uz chapem. Chyba bola, ze som uvazoval iba seriovu kombinaciu a nie paralelnu, kedy sa impedancia moze aj znizit. Myslim, ze pri seriovej je pravda to, co som napisal, teda ze v seriovej kombinacii RLC nemoze byt absolutna hodnota celkovej komplexnej impedancie nizsia ako cinny odpor.

Tomas Kyselica:
Citace: Maroš Klein  12.06.2014, 08:24

P. Kyselica.
Používate správny postup pri hľadaní vlastnej istoty, že ste v bezpečí. Dodávateľ rešpektovaním Vašej námietky a následnou opravou uznal svoju chybu. Zadržanie poslednej splátky sa vždy oplatí. Dotiahnite dodanie služby do čo najlepšieho výsledku vo váš prospech. Držím vám palce.
Len sa nesnažte o úplnú dokonalosť, lebo sa to celé môže otočiť proti vám.

P.S.: Nemusíte mi veriť, zaplaťte si konzultácie u H.H.,  on urobí všetko preto aby si odmenu zaslúžil a Vy pravdepodobne začnete od znova.  ;)


Dakujem za rady, suhlasim s nimi, a keby som chcel taku dokonalost, tak by som asi musel postavit novy dom, kedze nemame zakladovy zemnic ani pasovinu okolo celeho domu :)

Radim Strycharski:
Citace: Jaroslav Hasala  11.06.2014, 13:19

Jak ale postupovat v případech, kdy samostatný vodič z uzemnění (základového zemniče) není připraven ?
Elektrikáři se většinou dostanou na stavbu, až když stojí hrubá stavba a na to, jak je připraveno uzemnění nemají žádný vliv.
Hlavně mi nikdo netvrďte, že rozbíjíte základy a hledáte základový zemnič. 

Jedna z možností by mohla být spojení dvou svodů těsně nad zemí a ve středu propoje připojit rozvaděč.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana