Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?

<< < (4/7) > >>

Jaroslav Hasala:
Ono také záleží na tom, jakým způsobem je instalace v bytu v panelovém domě rekonstruována . Pokud jde o nějakou "polorekonstruk ci",  kdy část okruhů zůstává TN-C(dvoudrátově),  potom je nejjednodušší a také i z pohledu norem "nejčistější" použít kabel CYKY 4Bx 10.
U jednofázových přípojek je možné použít i samostatné vodiče CY 10, uložené ve stávajících trubkách nebo v lištách L70. V panelových domech jde většinou jen o krátké trasy.

Jozef BABJAK:
Ak kábel prechádza priestormi požiarnej únikovej cesty - čo je v paneláku takmer nevyhnutné - nemožno CYKY použiť, je nutné použiť bezhalogénové káble. 

Jan Franěk:
Citace: Jaroslav Hasala  23.05.2014, 05:51

U jednofázových přípojek je možné použít i samostatné vodiče CY 10,


Tak znova. ČSN33 2130, ed. 2  v článku 7.4.4. Ted vždy plný počet vodičů. Bez ohledu na to, jestli se to pak zapojí jen v jednofázově.  (norm)

Citace: Jaroslav Hasala  23.05.2014, 05:51

Ono také záleží na tom, jakým způsobem je instalace v bytu v panelovém domě rekonstruována . Pokud jde o nějakou "polorekonstruk ci",  kdy část okruhů zůstává TN-C(dvoudrátově),  potom je nejjednodušší a také i z pohledu norem "nejčistější" použít kabel CYKY 4Bx 10.


SOuhlasím. Minimální průřez PEN vodiče je dán. Proto doporučuji provedení kompletní rekonstrukce bytu a hnedle můžeme jít s průřezem dolů. NA většinu bytů může stačit 5x4mm ( za určitých podmínek),  ale doporučil bych připravovat minimálně 5x6mm

Citace: Jozef BABJAK  23.05.2014, 06:59

Ak kábel prechádza priestormi požiarnej únikovej cesty - čo je v paneláku takmer nevyhnutné - nemožno CYKY použiť, je nutné použiť bezhalogénové káble. 


Pokud jsou kabely v lištách, tak máte pravdu. TO je často problém i jednoduchých "rekonstrukcí" osvětlení v těchto domech, kdy se rozvedou nové kabely ve vkládacích lištách, mezi všemi patry. NIkdo neřeší další požadavky n atyto prostory a to proto, že každý zvládá úpravy osvětlení bez projektové dokumentace, která by mu určila VV v dotčených prostorech.

Jaroslav Hasala:
Citace: Jan Franěk  23.05.2014, 07:23

Tak znova. ČSN33 2130, ed. 2  v článku 7.4.4. Ted vždy plný počet vodičů. Bez ohledu na to, jestli se to pak zapojí jen v jednofázově.  (norm)


Tento článek se týká odboček k elektroměru, tedy instalace před elektroměrem.
Vyplývá z toho, že přívod pro elektroměrový rozvaděč musí být vždy proveden třífázově, i když bude použitý jen jednofázový elektroměr.  
To, co je připojeno za elektroměrem, už zde není zmiňováno.

Pokud je pro přívod pro byt použitý kabel, je jistě jednodušší použít kabel CYKY 4Bx 10, v případě jednofázového připojení zůstanou dva vodiče nezapojené. Kabel CYKY 2Bx 10 není úplně běžně dostupný.
Navíc obvykle jde jen o krátké vzdálenosti, cenový rozdíl není tak zásadní.

Milan Hudec:
Jardo mýlíš se, na tento článek navazuje 7.5.1.,  takže zjednodušeně řečeno "kolik fází do elměru, tolik fází z něho".