Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?

(1/7) > >>

Pepa84:

Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě.
Je to jednofázově vzdálenost 6m.
Přemýšlel jsem na CYKY 3Jx4 nebo doporučujete raději 3Jx6?
Na odvodu v elektroměrové skřínce jsou jen dvě svorky proto zapojím jen dva dráty třetí bude nezapojen.
Hlavní jistič momentálně je B16/1, v budoucnu možná B25/1
Může to tak být?

David Hruda:
5x6.
ZŽ a M zapojit do jedné svorky.

Jiří Schwarz:
Na 6 metrech nedáte takový balík peněz, když to uděláte jak píše kolega Hruda, tedy CYKY 5x6mm2 a pokud je to spojeno s nějakými "bouracími pracemi",  možná by nebylo špatné přihodit tam CYKY 3x1,5mm2 pro případ nějakého ovládání (přepínání tarifů, blokování).

Jan Franěk:
Nehledě k tomu, že kabel 5x, doporučují, možná přímo přikazují i předpisy.  (norm)

Navíc každé jiné řešení, je polovičaté a krátkozraké.


Konkrétně v ČSN33 2130, ed. 2  v článku 7.4.4  sice připouští v určitých případech i jednofázové přípojky, ale jasně říká, že -

Tomáš Žabka:
Taky bych to viděl na 5x6 a k tomu 3x1,5 na možnost HDO.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana