Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
ACEOF ACES:
Citace: Kamil Novák 22.05.2014, 08:47
Neptá se tazatel na kabel ZA elektroměrem? :-[
Co by se mohlo, třeba v budoucnu, ovládat v "paneláku"? :-\
Třeba bojler na teplou vodu.
Petr M:
I kdyby to nebylo v normě, tak přípravu na 3f přípojku je potřeba udělat hlavně v příadě, že
- se v bytě vyskytuje ženská
- chodí na návštěvy ke kamarádkám
- některá její kamrádka má indukční desku
Pak se 3f přípojce nevyhnete a je nesmysl to bourat 2x ;)
Marek Laube:
Citace: Kamil Novák 22.05.2014, 08:47
Neptá se tazatel na kabel ZA elektroměrem? :-[
Ano ptá, ale průřez vedení od elektroměru do bytové rozvodnice má přeci odpovídat minimálnímu průřezu jako od HDV k elměru.
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud je ER osazen svorkovnicí, tak nemusí. Podmínka platí pro svorkovnici na elektroměru.
Jan Franěk:
Vedením od elektroměrů k podružným rozvaděčům, se zabývá ČSN 33 2130, ed.2 v článku 7.5 (norm) (norm) (norm)
Za dobu své praxe, jsem řešil HDO v paneláku pouze jednou. Už ani nevím proč. Možná šlo jen o rozmar investora.