Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
Marek Laube:
Ještě bych doplnil, že dle ČSN 33 2130 ed. 2 přílohy D pro byty stupně elektrizace B ( 11 kW ) je minimální průřez vodičů odbočky z HDV k elektroměru 10 mm². Toto se týká především trojfázového sporáku ( P nad 3,5 k V.A ).
Kamil Novák:
Neptá se tazatel na kabel ZA elektroměrem? :-[
Co by se mohlo, třeba v budoucnu, ovládat v "paneláku"? :-\
David Hruda:
Třeba klimatizaci?
Kamil Novák:
A na tu je nějaký tarif?
Radek Červený:
Citace: Kamil Novák 22.05.2014, 10:01
A na tu je nějaký tarif?
Jojo, občas se na ni podaří procpat sazba na tepelné čerpadlo ;)
Ale v praxi v paneláku bývá s klímou problém z důvodu odvodu kondenzátu.