Kdo je vic? Nejaky projektant nebo znamy elektrikar?

<< < (3/5) > >>

Jiří Schwarz:
Citace: Radim Strycharski  03.04.2014, 20:35

...
Má na harmonické nějaký vliv pravidelné uzemňování PEN?

Pokud bude jen "odporová" zátěž, při správném rozložení zatížení by PEN vodičem mělo téci minimum.
Vyšší harmonické způsobují, že proudy v jednotlivých fázích časově nepřekrývají a tak se při vektorovém součtu nemohou "vyrušit",  PEN vodičem teče proud a jak je ti jistě známo, není přesná poučka, že proud teče cestou nejmenšího odporu, proud bohužel teče všemi vodivými cestami a tak vyšší harmonické způsobí průchod proudu PEN vodičem a jeho část poteče i zemí mezi jednotlivými zemniči.

Jan Franěk:
Takto položená otázka je s prominutím pěkná blbost.

Obě řešení jsou v podstatě možná. Ale zde bych se přikláněl na stranu projektanta. Ten navrhuje řešení, za kterým si stojí a za které ručí. Elektrikář, ať známí, nebo cizí, by to měl podle projektu provést. Pokud shledá nějaký nesoulad s normou, nebo si myslí že má lepší řešení, může projektanta kontaktovat a konzultovat to řešení přímo s ním. Jak by se k tomu pak měl postavit revizák, který k výchozí revizi potřebuje projektovou dokumentaci a by neseděla? Myslím, že by byla jedna závada hned na světě. Ještě bych se bál, o všechno si pak ten elektrikář udělá po svém. A to zřejmě bez znalosti všech požadavků na začátku, vnějších vlivů i bez potřebných výpočtů. To by potom do toho mohl „kecat“ kdo chce a to není dobře.

Radim Strycharski:
Citace: Jiří Schwarz  03.04.2014, 20:48

P vyšší harmonické způsobí průchod proudu PEN vodičem a jeho část poteče i zemí mezi jednotlivými zemniči.

No právě. Vodič PEN je tedy na rozdíl od vodiče N poněkud "odlehčen".

Citace: Jan Franěk  03.04.2014, 20:57

Ale zde bych se přikláněl na stranu projektanta. Ten navrhuje řešení, za kterým si stojí a za které ručí.

Ano. Ten, kdo to dá na papír a podepíše se, nese odpovědnost. Spousta vylepšovatelů obvykle změkne, když se jim navrhne papír s podpisem.

Milan Hudec:
S tím odlehčením bych byl opatrný, stejně tak na sebe nabírá proudy z jiných rozvodů.

František Bernard:
 pane Šohajdo. Kabely 4x240 a 2x240 se vyrábí v druhu AYKY i CYKY.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana