Autor Téma: Ako umiestniť anténny stožiar na strechu, kde je bleskozvod podľa STN 34 1390?  (Přečteno 8274 krát)
Lelkes Vojtech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.03.2014, 21:06 »

Riešim projekt ZS pre mobilného operátora. Na strechu 4 podlažného obytného domu bude umiestnený 8m priehradový stožiar. Technologia sa umiestni do pivnice. Existujúci bleskozvod na streche je riešený podľa starej normy STN 34 1390.
Moje riešenie pre ochranu proti blesku by bolo: umiestniť  zachytávaciu tyč 1m priamo na konštrukciu. Konštrukciu napojiť na bleskozvod( zvody bleskozvodu dám skontrolovať). Antény na stožiari budú v ochrannej zóne samotnej konštrukcie. Na koaxiálne káble a na napajáci kábel technológie sa namontujú pri vstupe do technologickej miestnosti zvodiče bleskového prúdu podľa STN EN 62 305-4.
Je toto riešenie dobré? Ako postupovať pri takýchto dokládkach zariadení na strechu?
Samotná budova je 50m dlhá a 15m široká, stožiar bude na rohu, nosná konštrukcia má rozmery 4mx4m. Prebudovať ochranu proti blesku investor nechce riešiť (oddelený bleskozvod na streche/ prepäťové ochrany do bytových rozvádzačov a na ďalšie vstupujúce káble).
Má zmysel v takomto prípade vyrátať triedu LPS? Môže sa stať, že existujúca budova nesplní podmienky ani pre triedu LPS IV?  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.03.2014, 18:12 »

Technologia sa umiestni do pivnice. Existujúci bleskozvod na streche je riešený podľa starej normy STN 34 1390.
 Antény na stožiari budú v ochrannej zóne samotnej konštrukcie.
  Neuvádzate či je budova panelák alebo murovaný objekt a či je strecha plochá a železobetónová .

  Pozerám z okna na vežu mobilného operátora a vidím, že koaxiálne káble sú prichytené na konštrukciu stožiara, takže dá sa tu hovoriť o ochrannej zóne antény? 
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.03.2014, 18:20 »

Tak samozřejmě nečekejte, že na základě takto nemnohých informací dostanete kloudnou odpověď, notabene pokud tím chcete suplovat práci revizního technika a projektanta.

Technologia sa umiestni do pivnice. .....

Fajn, po těch kabelech poteče celý bleskový proud, takže budete mít vnitřkem domu vedený celý bleskový proud.  Tekla by jen část bleskového proudu (taky dost špatný) pokud by bylo uzemnění hromosvodu spojeno s vnitřním pospojováním, jinak samozřejmě vyhraje ta lépe vodivá cesta a většina bleskového proudu poteče tudy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.03.2014, 20:16 »

Co si představujete pod pojmem oddálený jímač?O kolik  byste jej chtěl oddálit. 8m +  to co je pod tím....Být investor, tak to taky rozhodně nechci.... Jsou jiné metody. Ale odtud to vyprojektovat nepůjde.

Osobně bych se držel toho oddáleného jímače (elektricky - materiály na to jsou),  svodiče nikoliv na vstupu do technologické místnosti, ale správně na rozhraní zón, jak patří..... No při  troše štěstí vyřešíte i ochranu toho domu, protože si troufnu tvrdit, že ta neodpovídá ani 341390...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.