Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
František Šohajda:
Já také dávám do zásuvky lampičku, která má kabel 0,5 mm a vypínač na max. 2 A !Je tam zapojena 365 dní v roce....
;D ;D ;D ;D ;D
A zásuvka je také jištěna 16A..... ;)
Jenže je zapojení a zapojení .... (dance)
Jaroslav Hasala:
Není nijak vyjímečné, že se ze zásuvkových okruhů napojují světla - typicky v koupelnách (světlo nad umyvadlem) nebo v kuchyních (světla pod linkou).
Není to úplně "košer", nicméně osobně to nepovažuji za tak vážný prohřešek.
Z mého pohledu nevidím žádný zvláštní problém v tom, pokud je ze zásuvky 230V (jištěné B16/1 s kabelem CYKY 3x 2,5) vytažen kabel CYKY 3Cx 1,5, zapojen na spínač 10A a připojen (pevně) do svítidla s příkonem max. 60W (v dnešní době spíše méně).
Důležitá je ovšem celková délka toho kabelu 3Cx 1,5, lze to používat jen na krátké délky (bez problémů do délky cca 5m).
Jistíme proti dvou věcem - proti zkratu a proti přetížení. U jističe B16/1 vyhoví na krátkou vzdálenost i vodiče Cu 1,5. Jištění proti přetížení nemá u definované zátěže žádný zvláštní význam.
Stejně tak nemá význam dimenzovat spínač na velikost předřazeného jističe (B16/1), když bude spínat jen již zmiňovaných 60W ...
Pro zamyšlení uvedu jeden příklad - bude lepší výše popsané řešení nebo svítidlo opatřené šňůrou 2x 0,5, šňůrovým vypínačem 2A a vidlicí 230V ?? :)
Co se týká vývodů pro světla ukončené zásuvkami, problém je v té zásuvce 230V.
Pokud je pevně připojeno namontováné svítidlo, to má nějaký max. příkon, je to v podstatě "pevná" zátěž. Pokud je svítidlo připojené přes zásuvku 230V, teoreticky nic nebrání tomu, odpojit ze zásuvky svítidlo a připojit něco jiného.
Vývody pro světla ukončené zásuvkami nemají jasně určenou zátěž, nelze zaručit, že max. zatížení nebude překročeno.
Proto je nutné dimenzovat jištění na nejslabší část instalace, v tomto případě tedy spínač (10A).
Jinou možností je používat spínače 16A.
Jan Franěk:
Citace: Šnajdr Josef 08.03.2014, 06:32
..není to tedy závada, kde by hrozilo nějaké nebezpečí dle ČSN?
Dle ČSN, nám nehrozí žádné nebezpečí. Ta nám pouze poradí, jaká minimální opatření máme použít,k tomu, aby "elektrika" byla bezpečná.
Jinak to, že se to takto zapojí, není sice úplně v pořádku, ale nutně to nemusí znamenat průser. Vždy záleží na individuálním posouzení. Proto se přidám k ostatním kolegům a doporučím návštěvu odborníka.
Milan Hudec:
Jardo, nemohu nějak diagnostikovat ony krátké délky, můžeš to rozvést?
doctor:
pánové a (poklona)
docela jste mi zamotali hlavu. Na dotaz jednoho tazatele "jak dlouho je takto světlo zapojené?" odpovídám cca 40let. Jená se totiž o starý klasický panelový byt kam jsem se přistěhoval ( koupil za nehorázný peníze ) takže veškerá elektroinstala ce byla v AL. Stávající vypínače jsou na zapínání zásuvek a dokonce jsou instalovány v kovových zárubních ( tedy futrech ). Celý rozvod se bude předělávat. Jen pro představu vám všem posílám ukázku práce zřejmně předchozího majitele, jak si poradil s "proklemováním AL a CU vodičů" :'(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana