Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
Milan Karvánek:
Citace: doctor 11.03.2014, 15:50
pánové a (poklona)
docela jste mi zamotali hlavu. Na dotaz jednoho tazatele "jak dlouho je takto světlo zapojené?" odpovídám cca 40let. Jená se totiž o starý klasický panelový byt kam jsem se přistěhoval ( koupil za nehorázný peníze ) takže veškerá elektroinstala ce byla v AL. Stávající vypínače jsou na zapínání zásuvek a dokonce jsou instalovány v kovových zárubních ( tedy futrech ). Celý rozvod se bude předělávat. Jen pro představu vám všem posílám ukázku práce zřejmně předchozího majitele, jak si poradil s "proklemováním AL a CU vodičů" :'(
Na tom zapojení není nic závadného, pokud je provedeno v instalační krabici a pro Al vodiče ve wago svorkách je použita pasta :)
Minulý týden jsem stejné řešení objevil při revizi v nově "zrekonstruovan ém" bytě ovšem s tím, že ty svorky byly zasádrované ve zdi a dokonale přeštukované. Problém nastal "až ve chvíli" když byl mezi PEN PE N a L šlus (moc zaholené, tedy neizolované konce vodičů ve wagovkách).
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Karvánek 11.03.2014, 17:45
Na tom zapojení není nic závadného, pokud je provedeno v instalační krabici a pro Al vodiče ve wago svorkách je použita pasta :)
....
Ta kombinace barev modrá, zeleno/žlutá a hnědá v jedné svorce naznačuje, že to dělal nějaký ignorant...
Pak je otázkou co ještě tam může být za "překvapení"...
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana