Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?

<< < (3/4) > >>

Václav Třetí:
Kombinace spínačů 6+6 nebo 6+1 (dříve 5B nebo 5A) nemám rád už z uživatelského hlediska, natož z hlediska elektrikáře. Mnoho vodičů, velice pravděpodobné popletení vodičů příslušejících k jednotlivým spínačům, specielně při kutilské výměně, takže se jim pokud možno vyhýbám.

K původnímu dotazu: Nešlo by zapojení alespoň upravit tak, aby bylo napájení pouze z jednoho jističe?

Pavel Horský:
Pánové, já se tedy opravdu divím přímo s otevřenou hubou, že se na toto téma vůbec diskutuje.
V jednom vypínači rozdílné fáze z rozdílných rozvaděčů.

Tomáši, na co hledat číslo a článek ČSN?
Chtěl jste naznačit, že když nenajdete v ČSN oporu, tak v tomto případě napíšete závěr revize: Zařízení je schopné bezpečného provozu?

To snad ne. Z vašeho příspěvku mi to ale tak nějak skrytě vychází.

Nehodnotí RT instalaci hlavně z hlediska bezpečnosti? V tomoto případě tedy bezpečná není, neboť je zde zcela jasný scénář možnosti úrazu el. proudem. a je jedno, zda jde o uživatele elektroinstala ce či o její údržbu.

Milan Hudec:
Citace: Tomáš Žabka  01.03.2014, 22:42

Nechci tvrdit, že je to v pořádku a nebo naopak, že to je špatně, mě osobně se to taky nelibý a s podobným požadavkem zákazníka už jsem se ve stadiu projektování setkal. Vyřešil jsem to tak, že jsem to nechal z jednoho jistícího okruhu, ale tak nějak mě nenapadá jak bych to rozporoval v revizi, myslím tím normu a článek normy.
Protože spínač elektrickou pevnost má a v podstatě to je jen o tom, že se mi v jedné krabici potkají dva odjištěné okruhy, které se zase rozejdou každý svou cestou. Je to stejná situace, jako když mám relé s vice kontaktními sadami a na každé sadě je něco jiného připojené. Takže, když to vemu obecně, tak na jednom relé mám standartně minimálně dva jističe, jeden na napájecí cívce a druhý na kontaktní sadě. Stejně tak je tomu i u stykače. Takže pokud elektrická pevnost těch kontaktních sad splňuje napěťové oddělení obvodů, tak je to asi OK, ale z elektrikařskéh o hlediska je to tak trochu čuňárna.

Bohužel pokud k takovému to zapojení přijde člověk co to netuší, tak je na 99% jisté, že při opravě spínače si vypne jen jeden jistič a dostane od druhého okruhu ránu.


My hloupější, co se musíme dívat na schémata výrobce, abychom to správně zapojili, vidíme, že je v tomto návodu jasně nakreslen pouze jeden přívod (dance)

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  02.03.2014, 10:03

My hloupější, co se musíme dívat na schémata výrobce, abychom to správně zapojili, vidíme, že je v tomto návodu jasně nakreslen pouze jeden přívod (dance)


Tak pozor, kdybys přijel k nám.
Tady jsou kutilové, co využívají poučku:"...až když selžou všechny pokusy, je třeba otevřít návod..."

Tomáš Žabka:
Je jasné, že kdybych toto našel u revize tak bych brblal, ale prostě bohužel pokud člověk neví podle čeho to je špatně, tak je problém to rozporovat, při školení na RT nám bylo jasně řečeno, že pokud se nám něco nelíbí, tak musíme zdůvodnit proč (zákon, vyhláška, norma, manuál výrobce) tímto pravidlem se také snažím řídit, proto taky navštěvuji toto fórum, a když objevím nějaký takovýto "špek" tak rovnou neříkám, že je to špatně, pokud teda sám nevím podle čeho, ale dotazuji se podle čeho, mám to tu jako školící centrum  ;). Snažím se vzdělávat, tak jako většina z nás.
Bohužel musím jen smutně zkonstatovat, že jen většina a ne všichni. Zrovna nedávno jsem rozporoval jednu revizní zprávu borci osadili na zásuvkový okruh, jistič 20A. Ten revizák do zprávy napsal okruh jištěn 20A char B a je osazen zásuvkami 16A. Když mě navštívil, aby jsme se o tom pobavili co se mi tam nelibý, přišel chlapík důchodového věku, který řekl, že je to v pořádku, a jestli se mi tam něco nelibý tak ať si to upravím a on to podepíše. Takový člověk v tomto věku by měl poučovat mě a ne já jeho. Já jsem revizák začátečník co zná pár norem a tu a tam ví na co si dávat pozor, ale starý zkušení borci by tyhle věci měli sypat z rukávu a poučovat nás mladý. Každý dělá chyby, ale je potřeba se z nich poučit.

Jinak na 6+6 odjištěnou dvěma jističi bych kladnou zprávu nevydal :-).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana