Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
tekseb:
Lze mít ve vypínači 6+6 sice stejné fáze, ale ze dvou rozvaděčů?
Situace je následující - RD, v přízemí u schodů schodišťák,
jedna klapka ovládá světlo v chodbě v přízemí (napájení z rozvodnice u vchod. dveří), druhá ovládá světlo v patře nad schody (napájení z rozvodnice v patře).
Miroslav Minařík:
Citace: tekseb 01.03.2014, 08:52
Lze mít ve vypínači 6+6 sice stejné fáze, ale ze dvou rozvaděčů?
Situace je následující - RD, v přízemí u schodů schodišťák,
jedna klapka ovládá světlo v chodbě v přízemí (napájení z rozvodnice u vchod. dveří), druhá ovládá světlo v patře nad schody (napájení z rozvodnice v patře).
Kromě jiného, co zmíní kolegové ...
Tedy jestli tomu rozumím, chcete každé přepnutí jistit jiným jističem v jiném rozvaděči.
Hmmm zajímavé. A jak se v tom pak vyznáte?
Lukáš Rotrekl:
Vy**** se na to a dejta tam dvě šestky do dvojrámečku.
a) v jedné krabici by neměly být dva různé obvody
b) je to na prd ovládání...
Osobně 6+6 používám, jen když není vyhnutí ...
Pavel Horský:
NEPŘÍPUSTNÉ !!
To co popisujete je opravdu veliká chyba.
Jediné správné řešení popsal kolega Rotrekl.
Martin H.:
Citace: Lukáš Rotrekl 01.03.2014, 09:02
Vy**** se na to a dejta tam dvě šestky do dvojrámečku.
b) je to na prd ovládání...
Osvedčil sa mi zvislý dvojrámik. Na prízemí je vypínač pre schodisko (t.j. smerom hore) v rámiku horný. Na poschodí je vypínač pre to isté schodisko (teraz už smerom dole) v rámiku dolný.