Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?

(1/4) > >>

tekseb:


Lze mít ve vypínači 6+6 sice stejné fáze, ale ze dvou rozvaděčů?
Situace je následující - RD, v přízemí u schodů schodišťák,
jedna klapka ovládá světlo v  chodbě v přízemí (napájení z rozvodnice u vchod. dveří),  druhá ovládá světlo v patře nad schody (napájení z rozvodnice v patře).

Miroslav Minařík:
Citace: tekseb  01.03.2014, 08:52


Lze mít ve vypínači 6+6 sice stejné fáze, ale ze dvou rozvaděčů?
Situace je následující - RD, v přízemí u schodů schodišťák,
jedna klapka ovládá světlo v  chodbě v přízemí (napájení z rozvodnice u vchod. dveří),  druhá ovládá světlo v patře nad schody (napájení z rozvodnice v patře).


Kromě jiného, co zmíní kolegové ...
Tedy jestli tomu rozumím, chcete každé přepnutí jistit jiným jističem v jiném rozvaděči.
Hmmm zajímavé. A jak se v tom pak vyznáte?

Lukáš Rotrekl:
Vy**** se na to a dejta tam dvě šestky do dvojrámečku.
a) v jedné krabici by neměly být dva různé obvody
b) je to na prd ovládání...

Osobně 6+6 používám, jen když není vyhnutí ...

Pavel Horský:
NEPŘÍPUSTNÉ !!

To co popisujete je opravdu veliká chyba.
Jediné správné řešení popsal kolega Rotrekl.

Martin H.:
Citace: Lukáš Rotrekl  01.03.2014, 09:02

Vy**** se na to a dejta tam dvě šestky do dvojrámečku.

b) je to na prd ovládání...


Osvedčil sa mi zvislý dvojrámik. Na prízemí je vypínač pre schodisko (t.j. smerom hore) v rámiku horný. Na poschodí je vypínač pre to isté schodisko (teraz už smerom dole) v rámiku dolný.