Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
Pavel Horský:
Uvedený termostat je napájen stejnosměrným napětím 24V. Výstup je pak řízen z polovodiče a ten se pak bude "hádat" s výstupem druhého termostatu. Předpokládejme tedy, že jste zapojil oba termostaty stejně a nepřehodil jste vodiče. To byste také mohl oba termostaty okamžitě hodit do koše.
Myslím, že nejjednoduší regulaci docílíte dle rad mých kolegů. Rozdělením topného okruhu na dvě části a ty pak zregulovat dle výše uvedených odpovědí. Pak by bylo nejlépe se obrátit na specialistu navrhující MaR (měření a regulace), což je sasmostatný obor.
Milan 365:
No já měl zapojeno na svorky 3-4,tam to šlo paralelně.
Pavel Horský:
Citace: Milan 365 01.03.2014, 10:04
No já měl zapojeno na svorky 3-4,tam to šlo paralelně.
Svorky 3 a 4 jsou určeny pro připojení jakéhokoli termostatu s kontakty na 230V (např. releové spínání)
Tam není co pokazit.
Milan 365:
Ano a u nového kotle tam je propojka,hlídá to kotlový termostat.
Pavel Horský:
U každého nového kotle je klema ve svorkách budoucího připojení prostorového termostatu, to není nic neobvyklého.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana