Kam vede nulák?

<< < (9/11) > >>

David Hruda:
Citace: Jiří Kasal  04.03.2014, 20:29

...byl schovaný za DIN lištou. U nás to bude asi stejné, jenže ta lišta není plastová, ale dřevěná a obávám se, že nejde oddělat.

Dřevěná DIN lišta? Dejte sem, prosím, fotku, to musíme vidět.

Václav Třetí:
Co je to za instalaci netuším, ale při desetiletém stáří by tam už nějaký chránič být měl a pětikolíkové motorové zásuvky také.

V měsíc staré instalaci je modrý vodič (nulák jak píšete) zastrčený za DIN (?) lištou co je dřevěná (?) a je vůbec někam zapojený?

Tak nevím, chtělo by to vidět alespoň na fotografiích, jinak se mi zdá (a doufám, že jenom zdá),  že instalaci dělal kutil a nebo elektrikář, co už dvacet let netuší co se děje a dvacet let také nebyl na školení.

David Hruda:
Já mám spíš pocit, že nám to tu popisuje někdo, kdo vůbec neví, co a jak.

Jiří Kasal:
Citace: Václav Třetí  05.03.2014, 05:31

V měsíc staré instalaci je modrý vodič (nulák jak píšete) zastrčený za DIN (?) lištou co je dřevěná (?) a je vůbec někam zapojený?


Ne, špatně jste mě pochopil. Na té měsíc staré instalaci je normální plastová DIN lišta za kterou je normálně daný nulák, který vede do zásuvek. To jenom my máme dřevěnou lištu. Omlouvám se tedy, pokud jsem to špatně napsal.

A co se týká té DIN lišty na tom dřevěném podkladu, tak ta lišta je normálně přivrtaná hřebíkem do dřeva, ale nejsem si jistý jestli to je ta stejná lišta, kterou znáte vy.

Pro názornost jsem tedy pořídil nějaké obrázky, když už se mi snažíte tolik pomoci. Snad to pomůže.

Rozvaděč:
http://www.imghosting.cz/images/87rozvadec.jpg

Jističe:
http://www.imghosting.cz/images/26jisti_e.jpg


Vít Rotrekl:
Přivrtáno hřebíkem  (ssur) (ssur) (ssur)
A tohle je ta 10 let stará instalace?  (ssur) (ssur) (ssur)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana