Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?

<< < (2/7) > >>

Jiří Schwarz:
Potřebujete revizi výchozí nebo pravidelnou?
- pokud výchozí máte z doby, kdy to bylo zřízeno, tak tam by mělo být jasně prezentováno jako výsledek revize, jestli to vyhovuje s ohledem na normy, které tenkrát platily
- pokud nemáte z té doby výchozí a potřebujete ji nyní, je to trochu složitější, protože se normy a z toho plynoucí požadavky mění, viz např. odpověď p. J.Š. Svejkovskýho a tam není odpověď tak jednoznačná, o tom už se tady vedla dlouhá diskuse.

David Hruda:
Vy budete dělat revizi?

Jan Štěpán:
nevyhovuje. S ohledem na to co můžete připojit v garáži nevyhovuje nic. Kabel přetíženej, jistič v domu přetíženej. Jestli bude k.o. dřív jistič, nebo kabel to nevím, ale pokud to budete využívat naplno, nevydrží ani jeden.

Doporučené řešení: podle vzdálenosti,  uložení a dat výrobce vypočítat proudovou zatížitelnost kabelu a podle ní upravit jištění v domu a:
a/ stejný jistič osadit jako hlavní do garáže
b/ suma jističů v garáži nesmí překročit hodnotu jističe v domu. (pro kolegy hl. jistič může být nahrazen vypínačem)

Podotýkám, že odpověď neřeší nic jiného než proudové hodnoty, o chrániči, vodiči pospojení, popř. eps si popovídejte s elektrikářem co vám toto stvořil...


Martinak4:
Citace: David Hruda  08.01.2014, 14:56

Vy budete dělat revizi?

Důvodem je změna užívaní objektu, v dílně budu mít CNC stroj tak tam potřebuji udělat výchozí revizi.

Martinak4:
Citace: Jan Štěpán  08.01.2014, 15:00

nevyhovul...

Jak to přetížen když délka i jištění přívodního kabelu vyhovuje? pochybuju že budu miít zátiženy oba zásuvkové okruhy na jednou.