Za celou dobu jsem narazil asi na dva problémy:
- nefungovala mi komunikace mezi linuxovým serverem a UPS po USB kabelu - vždy to chvíli fungovalo, potom přestalo a už jsem to nezprovoznil, připadalo mi to jako chyba UPS (neozvala se ani po připojení k jinému PC), řešil jsem to s podporou ale nemohl jsem si dovolit tu UPS jen tak restartovat aby se to spravilo... tak to upadlo v zapomnění. Stalo se mi to u dvou ze dvou UPS kde jsme toto zkoušel.
- min. ve dvou případech byl k UPS dodán "přívodní kabel s přehozeným L a N" - pravděpodobně je v balení s UPS kabel pro francouzský trh. UPS si ve výchozím nastavení toto kontroluje a běží na baterie s hlášením "site wiring fault". U první zakoupené UPSky hledání příčiny zabralo poměrně hodně času!
První závada je dost zvláštní a podle mě závažná, reklamoval bych.