Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?

<< < (5/10) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda  24.11.2013, 20:00


PS:Pokud jistíte CYKY 3x2,5 jističem 4 A místo 16A  tak nehrozí žádné nebezpečí ??ne??


Ne. A je to dokonce obvyklé u dlouhých vedení.

Revizní technik by měl uvést rozpor s ČSN 33 2130, ale protože tato závada není ohrožující, nebude mít vliv na výsledný verdikt.

Jiná situace by byla v případě napájení třeba zařízení EPS, ale to není tento případ.

solimek:
Citace: František Šohajda  24.11.2013, 20:00

Jistě.... ;)
I dva právníci mají na znění zákona 3 návrhy....
U elektrikářů je to samé !.... ;D ;D ;D
Jeden RT to napíše tak, druhý RT to napíše jinak....!

PS:Pokud jistíte CYKY 3x2,5 jističem 4 A místo 16A  tak nehrozí žádné nebezpečí ??ne??


Možná to tak nevyznělo, ale já jsem se vás zastával. :-[

František Šohajda:
Citace

Ne. A je to dokonce obvyklé u dlouhých vedení.

nemyslím si vzhledem k otázce, žebude v malém bytě vedení CYKY 3x2,5 dlouhé 3 Km..
 ;D ;D ;D

Citace

Možná to tak nevyznělo, ale já jsem se vás zastával. Jsem v rozpacích

Tak to jsme si nerozuměli, omlouvám se..... (poklona)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda  25.11.2013, 07:18

nemyslím si vzhledem k otázce, žebude v malém bytě vedení CYKY 3x2,5 dlouhé 3 Km..
 ;D ;D ;D


Jistě, ale naznačil jste nějaké nebezpečí, při snížení jištění ... Měl jste na mysli nějaké konkrétní?

František Šohajda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.11.2013, 07:48

Jistě, ale naznačil jste nějaké nebezpečí, při snížení jištění ... Měl jste na mysli nějaké konkrétní?


Já jsem psal snížení nebezpečí.....
Třeba požáru.....můž e být "vyšší" imedance vedení a pod....