Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda 24.11.2013, 20:00
PS:Pokud jistíte CYKY 3x2,5 jističem 4 A místo 16A tak nehrozí žádné nebezpečí ??ne??
Ne. A je to dokonce obvyklé u dlouhých vedení.
Revizní technik by měl uvést rozpor s ČSN 33 2130, ale protože tato závada není ohrožující, nebude mít vliv na výsledný verdikt.
Jiná situace by byla v případě napájení třeba zařízení EPS, ale to není tento případ.
solimek:
Citace: František Šohajda 24.11.2013, 20:00
Jistě.... ;)
I dva právníci mají na znění zákona 3 návrhy....
U elektrikářů je to samé !.... ;D ;D ;D
Jeden RT to napíše tak, druhý RT to napíše jinak....!
PS:Pokud jistíte CYKY 3x2,5 jističem 4 A místo 16A tak nehrozí žádné nebezpečí ??ne??
Možná to tak nevyznělo, ale já jsem se vás zastával. :-[
František Šohajda:
Citace
Ne. A je to dokonce obvyklé u dlouhých vedení.
nemyslím si vzhledem k otázce, žebude v malém bytě vedení CYKY 3x2,5 dlouhé 3 Km..
;D ;D ;D
Citace
Možná to tak nevyznělo, ale já jsem se vás zastával. Jsem v rozpacích
Tak to jsme si nerozuměli, omlouvám se..... (poklona)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda 25.11.2013, 07:18
nemyslím si vzhledem k otázce, žebude v malém bytě vedení CYKY 3x2,5 dlouhé 3 Km..
;D ;D ;D
Jistě, ale naznačil jste nějaké nebezpečí, při snížení jištění ... Měl jste na mysli nějaké konkrétní?
František Šohajda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 25.11.2013, 07:48
Jistě, ale naznačil jste nějaké nebezpečí, při snížení jištění ... Měl jste na mysli nějaké konkrétní?
Já jsem psal snížení nebezpečí.....
Třeba požáru.....můž e být "vyšší" imedance vedení a pod....