Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
František Šohajda:
Citace
Snížením hodnoty jističe, se nesníží bezpečnost instalace,
Podle mne ANO !
Proč, protože se vodiče při plném výkonu tak nezahřejí.... a td......
Zejména u staré instalace.... (dance)
Je to sice částečně, ale JE! ;)
Milan Hudec:
Citace: František Šohajda 24.11.2013, 16:39
Podle mne ANO !
Proč, protože se vodiče při plném výkonu tak nezahřejí.... a td......
Zejména u staré instalace.... (dance)
Je to sice částečně, ale JE! ;)
Pane kolego někdo z nás požil nebo si sedím na drátu, můžete prosím přiblížit svůj názor?
solimek:
Citace: František Šohajda 23.11.2013, 19:57
To snížení rozhodně prospěje celé instalaci .... ;D ;D ;D
Na snížení nepotřebujete žádnou revizi ! (dance)
Citace: Jan Franěk 24.11.2013, 16:07
Snížením hodnoty jističe, se nesníží bezpečnost instalace, spíš komfort jejího využití. Z elektro hlediska to tedy není problém. Možná naopak.
Citace: Milan Hudec 24.11.2013, 16:42
Pane kolego někdo z nás požil nebo si sedím na drátu, můžete prosím přiblížit svůj názor?
Je to jen nedorozumění, špatné pochopení záporu: "se nesníží bezpečnost".
Tedy dle mého názoru. ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Ižák Ctibor 24.11.2013, 15:42
Navrhnite majiteľovi, že si elektriku budete platiť sám. Predpokladám, že potom bude súhlasiť s pôvodnými ističmi. ;)
Myslím, že i tuto variantu majitel zvažoval a narazil na cenu realizace.
Jinak doporučené hodnoty jištění jsou v ČSN 33 2130.
František Šohajda:
Citace: Miloš Kotek 24.11.2013, 17:32
Je to jen nedorozumění, špatné pochopení záporu: "se nesníží bezpečnost".
Tedy dle mého názoru. ;)
Jistě.... ;)
I dva právníci mají na znění zákona 3 návrhy....
U elektrikářů je to samé !.... ;D ;D ;D
Jeden RT to napíše tak, druhý RT to napíše jinak....!
PS:Pokud jistíte CYKY 3x2,5 jističem 4 A místo 16A tak nehrozí žádné nebezpečí ??ne??
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana