Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
Jiří Mudra:
... a mít rovnou připravený prostor pro budoucí doplnění AFDD...
Fuk Tomáš:
Citace: Miloš Kotek 22.11.2013, 15:36
Je možné, že při velkých zkratových proudech u méně kvalitních proudových chráničů "vyrobí" nesymetrie toroidního transformátoru rozdílový proud, který stačí k vybavení chrániče.
To není záležitost "méně kvalitních", ale standardní vlastnost RCD - mají pulsní přetižitelnost 250 A. Vyšší pulsní přetižitelnost mají až speciální provedení, např. G.
František Šohajda:
Citace: Miloš Kotek 22.11.2013, 15:36
Je možné, že při velkých zkratových proudech u méně kvalitních proudových chráničů "vyrobí" nesymetrie toroidního transformátoru rozdílový proud, který stačí k vybavení chrániče.
Zkratový proud nemá nic společného s únikovým proudem! Tj.Toroidem chrániče!
solimek:
Citace: František Šohajda 22.11.2013, 19:59
Zkratový proud nemá nic společného s únikovým proudem! Tj.Toroidem chrániče!
Ale já netvrdím, že tam je nějaký únikový proud. Musí existovat fyzikální důvod, proč při zkratu vybaví proudový chránič. To, že mají limitovanou pulsní přetižitelnost, také ještě nevysvětluje důvod jejich vybavení.
Milan Hudec:
Velice zjednodušeně si předstaavte, že jednou z cívek poteče větší proud nežli druhou