Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
Miloš Michalov:
Chci předělat rozvody v bytě 3+1. Hlavní přívod mám 3F 25A.
Preventivně bych chtěl nechat vyměnit i přívodní kabel od elektroměru k rozvaděči v bytě. Následovala by přepěťová ochrana 3F, sklokeramická deska na kabelu CYKY-J 5x4 v chráničce pouze na jistič bez chrániče. Lednice na jistič 16A bez chrániče a zbytek bych dal na chrániče dle nákresu.
Je to takto v pořádku?
Jirka Š. Svejkovský:
Světla za chráničem nechte jenom v koupelně. A předělat to nechte elektrikáři. Přecejenom budete mít jistotu, že je to správně a že vás to časem nevytrestá.
Po rekonstrukci si nechte instalaci zrevidovat.
Nepřítomnost projektíku nechám bez komentáře.
František Šohajda:
Když máte přívod jištěný 25A, nemůžete jistit sklokeramiku 25A !
Kde je selektivita? (norm)
Jirka Š. Svejkovský:
A u řazení jističů 25A/B -> 16A/B je selektivita kde? Končí tam, kde je zkratovka jističe 25A. Tedy na 125A. To odpovídá impedanci pod 1,8 Ohm (1,2 Ohm i s koeficienty), což je prakticky všude.
Prostě se musíme smířit s tím, že v domácnostech selektivitu s jističem před elektroměrem nedosáhneme nikdy.
Hugo K.:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 22.11.2013, 10:16
Světla za chráničem nechte jenom v koupelně.
Z jakého důvodu je lepší připojit přes chránič pouze světla v koupelně ?
Má to nějakou souvislost s používáním úsporek nebo zářivek s elektronikou ?