Fuk Tomáš:
Citace: Miloš Kotek  22.11.2013, 20:07

Musí existovat fyzikální důvod, proč při zkratu vybaví proudový chránič. To, že mají limitovanou pulsní přetižitelnost, také ještě nevysvětluje důvod jejich vybavení.

To nevysvětluje důvod, prostě to jenom konstatuje - že při pulsu >250 A může vybavit, přestože vektorový součet proudů je 0.
Fyzikální důvod je ten, že magnetický obvod chrániče je lokálně přesycen a tudíž už nesčítá (resp. součet je zatížen velkou chybou).

solimek:
Citace: Fuk Tomáš  22.11.2013, 21:20

To nevysvětluje důvod, prostě to jenom konstatuje - že při pulsu >250 A může vybavit, přestože vektorový součet proudů je 0.
Fyzikální důvod je ten, že magnetický obvod chrániče je lokálně přesycen a tudíž už nesčítá (resp. součet je zatížen velkou chybou).


Lokálně přesycen čím, když součet proudů v primárním vinutí je roven nule? Neboli připouštíte určitou nedokonalost, případně nesymetrii toroidního transformátoru . Ale to už jsem napsal ve svém prvním příspěvku v tomto vlákně.

solimek:
Citace: Milan Hudec  22.11.2013, 21:16

Velice zjednodušeně si předstaavte, že jednou z cívek poteče větší proud nežli druhou


Proč proteče jednou z cívek větší proud, nežli druhou, v jednoduchém uzavřeném obvodu?

Fuk Tomáš:
Citace: Miloš Kotek  22.11.2013, 21:35

Lokálně přesycen čím, když součet proudů v primárním vinutí je roven nule?

Jenže proud tam a proud zpátky tečou každý jiným vodičem, takže v těsné blízkosti vodiče dojde k lokálnímu přesycení.

Citace: Miloš Kotek  22.11.2013, 21:35

Neboli připouštíte určitou nedokonalost, případně nesymetrii toroidního transformátoru.

Jistěže - ovšem nesymetrie v řádu 1:10000 je pořád ještě symetrie hodná švýcarského hodináře (250A : 10000 = 25 mA),  a slova o nekvalitním RCD zde nejsou na místě.

Jiří Schwarz:
Citace: Fuk Tomáš  22.11.2013, 21:51

...
Jistěže - ovšem nesymetrie v řádu 1:10000 je pořád ještě symetrie hodná švýcarského hodináře (250A : 10000 = 25 mA),  a slova o nekvalitním RCD zde nejsou na místě.

Něco takového jsem si také představoval.
Když bude mít chránič jen jeden závit (někdy má jeden, někdy i 2 nebo 3),  pak už i ten tvar přívodů při nějaké špičce musí mít nějaký vliv na magnetické pole.