Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
MichalXYZ:
Napájení stykače2 přes spínaný kontakt stykače1:
viz chéma, je to tak správně? Modrý vodič samozřejmě přeznačím černou bužírkou.
Jirka Š. Svejkovský:
Ne. Takto si zatáhnete napětí z jednoho rozvaděče do druhého. Správně je jeden kontakt použít pro sepnutí bojleru a druhý pro sepnutí dalšího stykače.
Co to tam máte za stykače? Máte je označené jako přepínací relé.
Vít Rotrekl:
Tak tak, pustit si pres dolní rozvadec jen ovládání. "Silovou" část mít jen v horním rozvaděči.
Taky se mě nějak nepozdává to namalování stykače.
MichalXYZ:
Jedná se o relé VS116K od ELKO
viz:
http://gme.cz/vs116k-230-24-cervena-p634-594
MichalXYZ:
V hlavním rozvadeči mám relé: ELKO VS116K a do vedlejšího rozvadeče mám koupeno to samé relé.