Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?

(1/7) > >>

MichalXYZ:

Princip a funkce dvousazbového elektroměru s HDO vodičem N mi je jasný, jen se v mém případě jedná o složitější zapojení / místní situaci –

Vysvětlím:
Jedná se o dvougenerační rodinný domek, s jedním hlavním dvousazbovým elektroměrem ,  HDO vodič N je přiveden do hlavního rozvaděče, který je umístěn v přízemí.
V tomto rozvaděči je nainstalován stykač, na který je připojen bojler a el. kotel – stykač funguje bez problémů.
Nyní bych chtěl v rámci ušetření nákladů nainstalovat další stykač, do malého rozvaděče, který je umístěn v prvním patře, který by mi spínal druhý bojler, co je v domě určen pro první patro.
Mezi rozvaděči mám natažen mimo hlavního el. přívodu pro první patro, také v mém případě „komunikační kabel“ 3x1, 5 CYKY, který je aktuálně nevyužitý – tento kabel bych chtěl použít pro HDO vodič N pro nový stykač.

Do celé akce jsem se pustil včera odpoledne, ale stykač se mi zprovoznit i přes všechny snahy a nápady nepodařilo. HDO vodič N mám propojen do hlavního rozvaděče, přímo do svorkovnice, na které je přiveden HDO vodič N od elektroměru (na tuto svorkovnici je připojen kotel a stykač pro přízemí ).
Dále jsem HDO vodič N i v prvním patře proměřoval – stav OK, na vt a nt reaguje.
To, že mám mít stykač připojený na stejnou fázi, jako HDO vodič N také vím.
Na svorkách pro stykač mám na HDO vodiči vůči všem fázím cca. 209 V – na napájení stykače by to mělo stačit.

Koupil jsem stykač
Pro napájení je potřeba: 230 V – tolerance: -15 %.
Zapojení stykače mám také správně: na svorku
A1 = L1 (přes jistič 2A),  
A2 = HDO vodič N,
jeden spínací kontakt = bojler,
druhý spínací kontakt = jistič 16A pro bojler.

Když připojím stykač na stálý vodič N, stykač sepne a stále svítí, bojler běží – funkce stykače ověřena.
Jediné, co mě ještě napadlo, proč mi stykač v prvním patře nefunguje je to, že za hlavním rozvaděčem je nainstalován jednosazbový digitální elektroměr ( který je určen jen pro orientační měření odběru prvního patra ).
Nemůže nějakým způsobem tento elektroměr funkci stykače, fáze L a HDO vodiče N blokovat?


Původní jasná a výstižná otázka zněla: "Pomoc se zapojením stykače pro bojler?"  (wall) (wall) (wall)

Václav Třetí:
Pokud máte mezi rozvaděči kabel 3x1,5 pro tuto funkci připravený, je nejjednodušší připojit modrý a hnědý vodič na stejné vodiče prvního stykače a dalším rozvaděči je připojit na kontakty A1 a A2 druhého stykače. Stykače půjdou nejen ze stejné fáze ale i ze stejného jističe, což je výhodné. Ve druhém rozvaděči dejte ke stykači štítek, že přívod cívky je pod napětím i při vypnutém hl. vypínači rozvaděče.

Ve vašem případě to vypadá, že kabel je přerušen. Zkontrolujte kontinuitu vodičů. Naměřené napětí 209V jste naměřil zřejmě nějakým multimetrem s vysokým vstupním odporem, takže se může jednat o kapacitní vazbu mezi vodiči.

Jiří Schwarz:
Jen doplním, že při použití 2 relé (stykačů) na jeden "signál HDO" je třeba dávat pozor, aby byla použita stejná fáze!
Jinak při rozepnutí jsou oba stykače zapojeny sériově na sdružené napětí 400V, pokud jsou stejné, "drží i když nemají",  pokud nejsou stejné, jeden je zpravidla přetížený a je otázkou jak dlouho se mu to bude líbit  (zle)

MichalXYZ:
Dobrý nápad, kabel 3 x 1,5 CYKY zapojím, jak radíte. Tím budu mít jasné, že mám zapojenou stejnou fázi, na které je i HDO vodič N. Asi bude N vodič opravdu někde přerušený a napětí které jsem naměřil je klamnou hodnotou. Nezbývá než pokračovat dále.
Hlavní je pro mě informace, že funkci stykače neblokuje podružný jednosazbový elektroměr, který mám do obvodu vložen.

 (poklona)  za info.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: MichalXYZ  18.11.2013, 11:07

Tím budu mít jasné, že mám zapojenou stejnou fázi, na které je i HDO vodič N.


To jste pochopil špatně. Klidně si stykač připojte na jinou fázi, než je HDO. Ta s ním nemá nic společného, pouze napájí přístroj HDO.

Vy musíte pouze zajistit, aby všechny stykače byly napájené s téže fáze (klidně různé od HDO). Je to z toho důvodu, že HDO nespíná fázi, ale nulový vodič (N). Zkuste si to nakreslit.