Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
Lukáš Rotrekl:
Osobně mám v případě více spotřebičů a rozvětvení signálu od HDO nejraději osadit relé s více kontakty a pro případ poruchy HDO i možností ručního zapnutí, jen jako ovládací a teprve přes jeho kontakty pak spínat silové prvky jednotlivých vývodů......
VS116 bych se vyhnul velkým obloukem... Ale pokud máte rád adrenalinové sporty typu: Sobota 19.00h, kde by mohli mít stykač a otevřeno, tak nic proti....
Vít Rotrekl:
Citace: Lukáš Rotrekl 18.11.2013, 13:50
VS116 bych se vyhnul velkým obloukem... Ale pokud máte rád adrenalinové sporty typu: Sobota 19.00h, kde by mohli mít stykač a otevřeno, tak nic proti....
Něco podobného jsem chtěl taky napsat :)
MichalXYZ:
A jaký typ relé byste mi doporučil. Stykač VS116K, co je umístěn v hlavním rozvadeči funguje přes 15 let a bez poruchy.
MichalXYZ:
Potřebuji velikost 1 modulu, více se mi do vedlejšího rozvaděče nevejde.
Vít Rotrekl:
Tak to máte kliku, já instaloval asi 4. A všechny odešly do... Na spínání bojleru bych doporučoval nějaký instalační stykač. Např od Schrack, kat.číslo BZ326437. Instalační stykač se dvěma zapínacíma kontaktama na 20A.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana