Autor Téma: Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?  (Přečteno 23679 krát)
Ivan1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 08.01.2014, 11:20 »

Zápis http://d.pr/i/rPud by měl být korektní. Pošlete archiv projekt (menu Soubor > Archivace > Archivovat aktuální skupinu projektů...)  na mosaic@tecomat.cz. Podíváme se na to a dáme vědět v čem je zádrhel.

Nahral som a spustil kod, ktory ste mi poslali emailom, zial, stale sa na displaji nic nezobrazuje. Tu je screenshot: http://d.pr/i/zQAQ . Co moze byt este zle? Znamena to, ze asi je vadny displej?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Vosahlo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #19 kdy: 09.01.2014, 10:32 »

1) Zobrazuje se na displeji vůbec něco? Dle přikladu Milana Bydžovského by kromě zobrazené hodnoty teploty (VAL1) měla být na displeji zobrazena jěště hodnota vlhkosti (VAL2),  symbol teploměru, symbol °C a symbol %.

2) Kupoval jste interierovou část modulu (tu část s displejem) jako komplet s "bužírkovou" částí modulu C-RC-0003R, nebo jste ji pořizoval samostatně?  Jsou na ní totiž 2 konfigurační propojky,  obě dvě musí být v poloze "A" .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 09.01.2014, 11:30 »

1) Na displaji sa nic nikdy nezobrazilo. LCD je prazdny a iba svieti=podsvietenie je stale zapnute, inak vobec nic.

2) Mal by som mat komplet displej s obomi castami (aj s buzirkovou castou)... tu su foto: http://d.pr/i/Ez0r / http://d.pr/i/HKMu Tu je foto plosneho spoja http://d.pr/i/3iqR Tam je iba jeden konektor so 4 kontaktami a konfiguracny Jumper je v strede, tj. medzi kontakmi A-A.

Cize je to zle nakonfigurovan e Jumperom? Treba to spojit ako A-B a B-A, cize pridat este jeden Jumper? Spojit kontakty c. 1 a 2 a potom druhym Jumprom aj c. 3 a 4?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 09.01.2014, 15:37 »


2) Kupoval jste interierovou část modulu (tu část s displejem) jako komplet s "bužírkovou" částí modulu C-RC-0003R, nebo jste ji pořizoval samostatně?  Jsou na ní totiž 2 konfigurační propojky,  obě dvě musí být v poloze "A" .

Snazil som sa viac zistit o tych Jumproch v datasheete, ale zial nic tam o nich nevidim: http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00413_01_Foxtrot_PerifCIB_CFox_cz.pdf

Je to niekde v nejakom dokumente uvedene, co vsetko a ako sa tymi Jumprami nastavuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jindra_K
« Odpověď #22 kdy: 09.01.2014, 17:21 »

propojky jsou pevně nastavené při výrobě a dále už se s nimi nic nenastavuje, proto nejsou ani uvedeny v dokumentaci.
Správné nastavení pro kontrolu vám můžeme dodat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 10.01.2014, 02:08 »

propojky jsou pevně nastavené při výrobě a dále už se s nimi nic nenastavuje, proto nejsou ani uvedeny v dokumentaci.
Správné nastavení pro kontrolu vám můžeme dodat.

Mozete to spravne nastavenie zverejnit tu na fore, lebo mozno nie som jediny, ktory ma s tym problem a chcel by som mat istotu ze to mam dobre, aby mi to uz islo. Ja som inak s tym nic nerobil, odkedy som to kupil, tak nechapem, preco je to najumprovane zle, ked to malo byt nastavene spravne pri vyrobe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 10.01.2014, 15:50 »

VYRIESENE!!

Funguje to. Tak ako ste mi napisali, vzadu na displeji musia byt 2 jumpre = prepojky a musia byt spojene kontakty A-B a B-A.

Ked som displej kupil, mal som tam iba jeden jumper na B-B a to je zle. Musel som si este jeden jumper zohnat. Super. Dakujem za pomoc.

http://d.pr/i/UVR5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Vosahlo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #25 kdy: 10.01.2014, 16:46 »

Pro úplnost odkaz základní dokumentací modulu C-RC-0003R.

http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV13337_00_CFox_C-RC-0003R_cz_en.pdf

Popis propojek je na obrázku v kapitole 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.158 sekund, 24 dotazů.