Autor Téma: Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?  (Přečteno 11951 krát)
martinO
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 11.03.2014, 18:55 »


Nemohu stále správně nakonfigurovat modul GSM v Mosaicu postupuju dle návodu ke knihovně ale stále bez úspěchu.
V modulu je SIM i anténa, je připojen k CP1000 na kanál CH1 (propojeno RxD-RxD a TxD-TxD).
Připojuji i screen pbrazovek, v funkčním bloku stále není výstupr Ready.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Bydžovský
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 13.03.2014, 09:44 »

Propojení by mělo být realizováno propojením RxD-RxD, TxD-TxD a GND na GND.

Parametry kanálu jsou pro blok SMS_HANDLER správně.

Pokud setrvává blok SMS_HANDLER ve stavu 0 (ggso_Init) pravděpodobně modem vůbec neodpovídá.

To můžete zkontrolovat v zóně UNI_CH1_IN, kde by měla být proměnná UNI_CH1_IN.NUM R nenulová a UNI_CH1_IN.STA T.ARC by měla alternovat mezi 0 a 1.

Pozor! výrobce začal do nových GSM2-01 osazovat modem, který není kompatibilní s původním od fy Siemens.  Pokud se jedná o nový produkt GSM2-01, nebude pracovat s knihovnou GsmLib správně.

Jinak doporučuji použít blok SMS_HANDLER_2, který dokáže pracovat i se zprávami v jiném než základním kódování. (Pozor SMS_HANDLER_2 potřebuje vysílací zónu 380 bytů)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
martinO
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.03.2014, 13:30 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!),  stav UNI_CH1_IN.NUM R ověřím.

A pokud se jedná o nový typ modelu GSM2-01 a knihovna GsmLib se nedá použít jaké mám možnosti pro zprovoznění? 

Propojení by mělo být realizováno propojením RxD-RxD, TxD-TxD a GND na GND.

Parametry kanálu jsou pro blok SMS_HANDLER správně.

Pokud setrvává blok SMS_HANDLER ve stavu 0 (ggso_Init) pravděpodobně modem vůbec neodpovídá.

To můžete zkontrolovat v zóně UNI_CH1_IN, kde by měla být proměnná UNI_CH1_IN.NUM R nenulová a UNI_CH1_IN.STA T.ARC by měla alternovat mezi 0 a 1.

Pozor! výrobce začal do nových GSM2-01 osazovat modem, který není kompatibilní s původním od fy Siemens.  Pokud se jedná o nový produkt GSM2-01, nebude pracovat s knihovnou GsmLib správně.

Jinak doporučuji použít blok SMS_HANDLER_2, který dokáže pracovat i se zprávami v jiném než základním kódování. (Pozor SMS_HANDLER_2 potřebuje vysílací zónu 380 bytů)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Bydžovský
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 13.03.2014, 15:22 »

Bohužel nevím jaký modem u nové GSM2-01 takže možnosti integrace jsou značně omezené. Poslední verze knihovny GsmLib, se kterou se podařilo tento modem uchodit je verze 1.5, která používá omezený set AT příkazů. Tato verze má ovšem jiné nectnosti, které bez použití rozšířené sady AT příkazů nelze vyřešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
martinO
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.03.2014, 18:04 »

Tak jsem modul rozebral a na desce je nápis SIEMENS tak by to mělo být v pořádku a kompatibilní?
Propojení je také snad dobře:
modem 27V - TxD CP1000 svorka C4
modem GND - GND CP1000 svorka C7
modem RxD - RxD CP1000 svorka A7
modem TxD - TxD CP1000 svorka A8
modem GND - GND CP1000 svorka A6

verze GsmLib v3.2

data ch1_in - vše je 0
data ch1_out - NUMT=6,CONT= 0,0,0,0,0,1,0,1 (poslední 1 se mění mezi 1 a 0 každých cca 5s),  DATA = 65,84,69,48,13,10,0....0

Bohužel nevím jaký modem u nové GSM2-01 takže možnosti integrace jsou značně omezené. Poslední verze knihovny GsmLib, se kterou se podařilo tento modem uchodit je verze 1.5, která používá omezený set AT příkazů. Tato verze má ovšem jiné nectnosti, které bez použití rozšířené sady AT příkazů nelze vyřešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Bydžovský
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 13.03.2014, 19:20 »

Pokud je vstupní zóna nulová, znamená to, že PLC nepřijalo žádnou odpověď. Nejdříve můžeme ověřit funkci kanálu na PLC propojením RxD s TxD. Při tomto zapojení by se mělo objevit 6 vysílaných bytů v přijímací zóně. Pokud bude kanál PLC funkční bude problém buď v propojení nebo v modemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 13.03.2014, 20:21 »

Tak jsem modul rozebral a na desce je nápis SIEMENS tak by to mělo být v pořádku a kompatibilní?
Propojení je také snad dobře:
modem 27V - TxD CP1000 svorka C4
modem GND - GND CP1000 svorka C7
modem RxD - RxD CP1000 svorka A7
modem TxD - TxD CP1000 svorka A8
modem GND - GND CP1000 svorka A6

verze GsmLib v3.2

data ch1_in - vše je 0
data ch1_out - NUMT=6,CONT= 0,0,0,0,0,1,0,1 (poslední 1 se mění mezi 1 a 0 každých cca 5s),  DATA = 65,84,69,48,13,10,0....0



Nemá to být zapojeno takto?

modem RxD - TxD CP1000 svorka A8
modem TxD - RxD CP1000 svorka A7
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Bydžovský
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 14.03.2014, 06:33 »


Nemá to být zapojeno takto?

modem RxD - TxD CP1000 svorka A8
modem TxD - RxD CP1000 svorka A7

Ne, modem se připojuje na přímo. Křížilo by se v případě propojení dvou koncových zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jindra_K
« Odpověď #8 kdy: 14.03.2014, 09:13 »

U komunikace RS-232 rozlišujeme koncové zařízení (PC, systém Foxtrot apod..) a modemové zařízení (GSM modem, telefonní modem apod..).

U koncového zařízení je TxD vysílač a RxD přijímač (proto při spojení dvou PC rozhraním RS-232 (pro pamětníky) se musí signály křížit).
 
U modemového zařízení je TxD přijímač a RxD vysílač, takže při spojení např. systému Foxtrot a GSM modemu se připojuje přímo TxD na TxD  a RxD na RxD.

V podstatě podobně funguje ETH síťování pomocí UTP kabelů, ale dnes už skoro všechna zařízení umí křížit podle potřeby automaticky (dřív se musely hlídat křížené a přímé kabely)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
martinO
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.03.2014, 15:23 »

Tak jsem propojil RxD a TxD a stále CH1_IN stále 0, není třeba nastavit parametry pro CH1 jinak než je v návodu, třeba změnit baudrate apod.?
Děkuji

Pokud je vstupní zóna nulová, znamená to, že PLC nepřijalo žádnou odpověď. Nejdříve můžeme ověřit funkci kanálu na PLC propojením RxD s TxD. Při tomto zapojení by se mělo objevit 6 vysílaných bytů v přijímací zóně. Pokud bude kanál PLC funkční bude problém buď v propojení nebo v modemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Bydžovský
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 15.03.2014, 18:50 »

Zkontroluje v menu PLC > HW Konfigurace zda je kanál na centrále v požadovaném režimu (uni 9_6 8-N-1). Pokud ano, a přesto při propojení Rd/Tx nedostáváte na příjmu žádná data, pak je problém v HW kanálu na PLC.
Pokud kanál není v požadovaném režimu, prověřte v Manažeru projektu > HW > HW Konfigurace zda je před centrálou zelené zatržítko (nikoli červený křížek) a v nastavení kanálu CH1 prověřte zdá nemáte zadrženo potlačit obsluhu kanálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
martinO
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 04.05.2014, 13:43 »

Použil jsem SMS_HANDLER_2 a komunikace vypadá nadějně, stav Ready = 1, State = 15 (ggso_read),Error = 0, signal = 12. Použit kanál CH1_uni. Jakmile ale chci odeslat zprávu dostanu State = 24 (ggso_error) a Error = 9 (gger_Sending_f ailed).
Připojil bych snímek obrazovky, ale asi to na foru nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Bydžovský
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 04.05.2014, 19:00 »

signal = 12, je velmi slabý signál, bude potřeba připojit anténu, nebo pokud je připojená, vytáhnout ji někam, kde bude mít lepší příjem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.