Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?

<< < (4/6) > >>

Milan Hudec:
Citace: Tomáš Medek  25.02.2024, 21:04

Co to je za hloupost? Od kdy se vodiče jistí na konci až u spotřebiče?

Nepočítá se s tím, že by kabel přetížil sám sebe (nyní do toho netahejme zkrat),  takže je jedno kde je prvek umístěn.
Jsou to základy jištění a dimenzování, v normách i odb.publikacíc h včetně názorných příkladů umístění ochranných prvků, jejich vynechání atd.

Václav Třetí:
Citace: Tomáš Medek  24.02.2024, 22:29

ČEZ distribuce požaduje přívod napětí pro elektroměr u nepřímého zapojení bez jištění. Pokud tam jištění je, tak ho musíme odstranit jinak měření nezaplombují. Takže je třeba kabel CYKY 5x4 připojen na hlavní deon 1000A a vede přes celou trafostanici nebo rozvodnu až do měřící skříně.
Distributor odmítá podepsat za to zodpovědnost, jen nařizují, ale bez zodpovědnosti.



Diktát monopolního dodavatele. Okolo měření se z jejich strany vždy vyžadovala divná řešení.

Norma umožňuje vedení bez jištění do délky 3m. Ve vašem případě při případném zkratu se průřez 4qmm za deonem 1000A vypaří okamžitě. 

Tomáš Žabka:
Přečetl jsem si příspěvky, ale tak nějak nechápu jaké vedení máte na mysli? Viz příloha, připojovací podmínky, sice EON, ale předpokládám, že ČEZ to má stejné. Bylo by možné přiložit schema co máte na mysli?

Mimo to jak už kolegové psali, odbočky k podružnému jištění do délky 3m se nejistí, např. v rozvaděči 2500A se běžně vyskytují obvody signalizace, které jsou vodiči 2,5mm2 nebo 4mm2 přímo z hlavních přípojnic a pak je teprve jištění. Do malých přístrojů by se ani velké vodiče nedaly chytit.

ČSN 33 2000- 4- 43 ed. 2
433.2 Umístění přístrojů pro ochranu před přetížením
433.2.2 Přístroj chránící vodič před přetížením může být umístěn kdekoliv na trase tohoto vodiče, jestliže část vedení mezi místem, kde ke změně (průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení) vedení dochází a místem, ve kterém je ochranný přístroj, nemá ani odbočku ani zásuvku a splňuje alespoň jednu z následujících dvou podmínek:

a) je chráněno před zkratovým proudem, jak to požaduje článek 434;
b) jeho délka nepřekračuje 3 m a je provedeno tak, aby se nebezpečí zkratu snížilo na minimum a aby se na minimum snížilo také nebezpečí požáru nebo nebezpečí ohrožení osob (viz též 434.2.1).

POZNÁMKA Pro instalace podle a) viz obrázek C.1, pro instalace podle b) viz obrázek C.2.

434.2 Umístění přístrojů chránících před zkratem
434.2.1 Různé případy uvedené v následujících článcích se nesmějí uplatňovat na instalace umístěné v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu ani tam, kde pro určité prostory určují zvláštní pravidla odlišné podmínky3. Přístroj pro ochranu před zkratem může být umístěn jinak, než je uvedeno ve 434.2 za níže uvedených podmínek.
V části vodiče mezi bodem snížení průřezu nebo jiné změny a umístěním ochranného přístroje nesmí být žádná odbočka ani zásuvky a tato část vodiče

a) nesmí překročit délku 3 m;
b) musí být instalována takovým způsobem, aby se nebezpečí zkratu snížilo na minimum;
POZNÁMKA 1 Této podmínce je možno vyhovět např. zesílením ochrany vedení před vnějšími vlivy.
POZNÁMKA 2 Viz obrázek D.1.
c) nesmí být v blízkosti hořlavých materiálů.

Miroslav Revús:
Napadajú ma dve riešenia, ktoré by vám mohli vyhovovať a zmierniť vaše rozhorčenie:

- Napäťový prívod pre elektromer bude vyhotovený káblom CYKY-J 5x16

- Uložiť súčasný kábel 5x4 do kovovej rúrky, ktorá bude po celej svojej trase spájaná s vodičom PE. Minimálne však na začiatku a na konci.

Ivan Polínek:
Citace: Tomáš Žabka  26.02.2024, 06:43

Přečetl jsem si příspěvky, ale tak nějak nechápu jaké vedení máte na mysli? Viz příloha, připojovací podmínky, sice EON, ale předpokládám, že ČEZ to má stejné. Bylo by možné přiložit schema co máte na mysli?


Jedná se napěťový vstup pro elektroměr u nepřímého měření. Tento kabel požaduje distribuce jistit jen v elektroměrovém rozvaděči, nikoliv na začátku vedení v rozvaděči nn za hlavním jističem až 1600A.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana