Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?

(1/6) > >>

Pavel Martinec:

Jaký mohu použít nejvyšší jistič popřípadě i s jakou charakteristik ou pro jištění tohoto kabelu? Je to pro připojení podr. rozvaděče, uložení kabelu je takovéto:
- asi 4 m v plechové trubce s papírem vevnitř, vnitřní průměr asi 22- 24 mm, pod omítkou v cihlové zdi,
-  dále půl metru v husím krku jen ve vzduchové dutině (průchod stěnou)
a dále asi 4 m v husím krku o vnitřním průměru 23 mm pod omítkou.
Končí to v rozvodnici.
Jíštění tohoto kabelu je v domě zatím 3xB20.. Podle Elektrotechnic kých tabulek by se mohlo jednat o uložení B2, tak by podle nich mohl být použit i jistič 25A, ale raději se chci zeptat odborníků zda by ho bylo možno kdyžtak použít.

Jaroslav Borovec:

Zkuste tento jednoduchý výpočet
http://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni

Jiří Schwarz:
Je to na hraně.
Pro 3 zatížené vodiče to vychází.
Pokud by tam byl nezanedbatelný obsah vyšších harmonických, který by způsobil i tok vyššího proudu středním vodičem N, tak už by to nevyšlo
Pokud by PE vodičem tekly nějaké bludné nebo vyrovnávací proudy, také by se to mělo zohlednit.
Pak nevíme jaká je impedance sítě...

Takže podle mě sice to pro zjednodušený případ vychází, ale abych to mohl doporučit, musel bych to vidět a změřit a podle výsledku posoudit na místě

IM:
Jedná se pouze o výpočet zatížitelnosti . Bez znalosti délky není možno navrhnout (a kontrolovat) jištění tak, aby splňovalo podmínky pro automatické odpojení od zdroje v daném čase.

Milan Hudec:
Vzhledem k tomu, že to není koncový obvod bych se s odpojením netrápil