Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
ACEOF ACES:
Citace: Pavel Martinec 26.08.2013, 11:34
Jaký mohu použít nejvyšší jistič popřípadě i s jakou charakteristik ou pro jištění tohoto kabelu? Je to pro připojení podr. rozvaděče, uložení kabelu je takovéto:
- asi 4 m v plechové trubce s papírem vevnitř, vnitřní průměr asi 22- 24 mm, pod omítkou v cihlové zdi,
- dále půl metru v husím krku jen ve vzduchové dutině (průchod stěnou)
a dále asi 4 m v husím krku o vnitřním průměru 23 mm pod omítkou.
Končí to v rozvodnici.
Jíštění tohoto kabelu je v domě zatím 3xB20.. Podle Elektrotechnic kých tabulek by se mohlo jednat o uložení B2, tak by podle nich mohl být použit i jistič 25A, ale raději se chci zeptat odborníků zda by ho bylo možno kdyžtak použít.
Záleží i na hodnotě předřazeného jističe, jestliže by měl hodnotu 25A charakteristik a B, potom je vhodnější ponechat jištění tohoto kabelu tak jak je, tj. 3xB20A.
Jaroslav Hasala:
Pro nějaké přibližné, orientační určení dimenze kabelu podle jištění lze použít tuto tabulku :
Jištění 10A - kabel s vodiči Cu 1,5
Jištění 16A - kabel s vodiči Cu 2,5
Jištění 25A - kabel s vodiči Cu 4
Jištění 32A - kabel s vodiči Cu 6
jištění 40A - kabel s vodiči Cu 10
jištění 63A - kabel s vodiči Cu 16
Platí pro nějaké "běžné" uložení kabelů a délku do cca 50m.
Správnou dimenzi kabelu by měl určit projektant, zatížení může být větší nebo v některých nepříznivých případech menší, podle celé řady souvislostí.
Tomáš Medek:
ČEZ distribuce požaduje přívod napětí pro elektroměr u nepřímého zapojení bez jištění. Pokud tam jištění je, tak ho musíme odstranit jinak měření nezaplombují. Takže je třeba kabel CYKY 5x4 připojen na hlavní deon 1000A a vede přes celou trafostanici nebo rozvodnu až do měřící skříně.
Distributor odmítá podepsat za to zodpovědnost, jen nařizují ale bez zodpovědnosti.
Jak to řešíte a revidujete?
Já hledám samolepky nebo výstražné cedulky: "Pozor!. Jištění vodičů neodpovídá ČSN, jejich dimenzi a požadavkům výrobce kabelu" Že bych to alespoň takto označil ve skříni měření a po kabelové trase. Ale nedaří se mi nic takového nalézt.
Když to způsobí požár a škodu v trafostanici a rozvodně kryje to pak pojišťovna a vymáhá to po distributorovi i s ušlým ziskem například několikadenní odstávka celé fabriky?
Milan Hudec:
Citace: Tomáš Medek 24.02.2024, 22:29
ČEZ distribuce požaduje přívod napětí pro elektroměr u nepřímého zapojení bez jištění. Pokud tam jištění je, tak ho musíme odstranit jinak měření nezaplombují. Takže je třeba kabel CYKY 5x4 připojen na hlavní deon 1000A a vede přes celou trafostanici nebo rozvodnu až do měřící skříně.
Distributor odmítá podepsat za to zodpovědnost, jen nařizují ale bez zodpovědnosti.
Jak to řešíte a revidujete?
Já hledám samolepky nebo výstražné cedulky: "Pozor!. Jištění vodičů neodpovídá ČSN, jejich dimenzi a požadavkům výrobce kabelu" Že bych to alespoň takto označil ve skříni měření a po kabelové trase. Ale nedaří se mi nic takového nalézt.
Když to způsobí požár a škodu v trafostanici a rozvodně kryje to pak pojišťovna a vymáhá to po distributorovi i s ušlým ziskem například několikadenní odstávka celé fabriky?
Proti přetížení bude kabel chráněn na konci, a ochranu proti zkratu si nasimulujte v Sichru dle místních poměrů, troufám si odhadnout, že vyjde s přehledem.
Miroš Jan:
Citace: Tomáš Medek 24.02.2024, 22:29
ČEZ distribuce požaduje přívod napětí pro elektroměr u nepřímého zapojení bez jištění.
Tomu nějak nerozumím.
Můžeš to upřesnit?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana