Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
Peter Lovacký:
Citace: Tomáš Medek 24.02.2024, 22:29
Takže je třeba kabel CYKY 5x4 připojen na hlavní deon 1000A a vede přes celou trafostanici nebo rozvodnu až do měřící skříně.
Distribútor pravdepodobne žiada pred meraním uplatniť podmienky 433.3 a 434.3 z 33 2000-4-43..
Podľa môjho to má byť uvedené v dokumentácii od rozvádzača...
Ivan Polínek:
Citace: Miroš Jan 25.02.2024, 16:23
Tomu nějak nerozumím.
Můžeš to upřesnit?
U nepřímého měření jsou pojistky na napěťovém obvodu umístěny až v elektroměrovém rozvaděči, takže kabel mezi hlavním jističem a elektroměrovým rozvaděčem může být delší než 3m a není jištěn proti zkratu. Viz připojovací podmínky ČEZ, E.GD, PRE, schéma nepřímého měření nn.
Tomáš Medek:
Citace: Ivan Polínek 25.02.2024, 20:09
U nepřímého měření jsou pojistky na napěťovém obvodu umístěny až v elektroměrovém rozvaděči, takže kabel mezi hlavním jističem a elektroměrovým rozvaděčem může být delší než 3m a není jištěn proti zkratu. Viz připojovací podmínky ČEZ, E.GD, PRE, schéma nepřímého měření nn.
Ano přesně tak, ten kabel požadují připojit přímo na výstup z deonu kde je jištění třeba 1000A.
V Sichru ani v ničem jiném to přehledem nevyjde ani náhodou.
Co použít kousek pojistkového drátu v žáruvzdorné bužírce v místě návlečky? Tam by to nikdo neodhalil a i kdyby tak by to stejně nebrali jako pojistku a pak by to bylo bezpečné. Ovšem to neřeší revizi, jen bezpečnost.
Mimochodem jejich zdůvodnění je takové: "aby se nespálila pojistka a elektroměru nechyběla třeba jedna fáze. (zle)" Tak se přepálí kabel a možná něco zapálí, to nevadí? Nebo snad doufají že přes tu CYKY 5x4 shodí ten 1000A deon? Nedávno tu byl zrovna požár haly, kuny okousali kabel a asi byl podobně jištěný.
To zdůvodnění je pěkná hloupost, jednak ten případný výpadek fáze do 15 minut uvidí, protože tyto elektroměry mají už všechny datový přenos a za další je to většinou z větší části přes všechny tři fáze symetrické, takže výpadek jedné fáze není problém dopočítat.
A pak že se místo pojistek nemají strkat hřebíky, vždyť to úplně stejné jako bez jištění.
Jak se to reviduje?
Tomáš Medek:
Citace: Milan Hudec 25.02.2024, 09:41
Proti přetížení bude kabel chráněn na konci, a ochranu proti zkratu si nasimulujte v Sichru dle místních poměrů, troufám si odhadnout, že vyjde s přehledem.
Co to je za hloupost? Od kdy se vodiče jistí na konci až u spotřebiče?
Milan Hudec:
Jaké zkratové a časové poměry uvažujete, že vylučujete včasné vybavení deonu?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana