Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
Milan Hudec:
Citace: Miloš Kotek 23.08.2013, 19:14
Takže ta norma je plná chyb?
To není chyba v normě, ale v její mylné interpretaci, obrázek B se týká zásuvek s kontaktem PEN, což žádná běžná neměla, snad speciálky v dolech/jeřábech?
solimek:
Citace: Milan Hudec 23.08.2013, 19:19
To není chyba v normě, ale v její mylné interpretaci, obrázek B se týká zásuvek s kontaktem PEN, což žádná běžná neměla, snad speciálky v dolech/jeřábech?
A co jste tedy na tu zásuvku s kontaktem PE v soustavě TN-C připojil? Kde jste vzal vodič PE?
Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec 23.08.2013, 19:12
Pane kolego, velký a bohužel častý omyl - žádná dříve běžně používaná zásuvka neměla kontakt PEN, nýbrž jen PE (norm)
(drinks)
Přesně tak. Že šlo o PEN, je velmi častý omyl. Tyto zásuvky byly určeny především pro motory. Tam nebylo N potřeba, Jen ochrana. I většina strojů pak měla trafo, kde se ze 380V (tehdy) připravovalo 220V, případně jiné napětí (48V,24V a pod) pro ovládací obvody.
solimek:
Citace: Jan Franěk 23.08.2013, 20:38
(drinks)
Přesně tak. Že šlo o PEN, je velmi častý omyl. Tyto zásuvky byly určeny především pro motory. Tam nebylo N potřeba, Jen ochrana. I většina strojů pak měla trafo, kde se ze 380V (tehdy) připravovalo 220V, případně jiné napětí (48V,24V a pod) pro ovládací obvody.
Ale bavíme se o době daleko vzdálenější, tedy o plochých a oválných zásuvkách a o normě ČSN 33 2000-4-46 ed.2, 2002, která navíc blíže nespecifikuje, že dané zapojení podle obrázku B platí jen pro některé specielní zásuvky. Takže prosím podepřít normou, kdy obr. B platí a kdy ne.
Fuk Tomáš:
Nasadím vám dalšího brouka do hlavy.
V normě je už někdy od r. 1965? napsáno, že ano, zásuvka 3L+PEN dočasně, do doby zavedení výroby 5P zásuvek. Později nahrazeno tím "dočasně, ve stávajících instalacích". Dočasno se holt měří na furty.
Ale dnešní norma také říká, že se PEN nesmí rozpojovat - což znamená, že pokud to máte přes zásuvku, tak musíte zabezpečit, že to nepůjde bez použití nástrojů rozpojit. A když na tom takovou úpravu provedete, stanete se výrobcem se všemi právními důsledky.
Není lepší tam místo/vedle té 4P zásuvky na zeď namontovat 5P?