Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
Zdenek Hejčl:
Ano a o tom to je...
Kolega se taky divil proč dávám ke spojce jiný konec, než připravil.
Povídám mu nebude se to křížit ve spojce, která pak vyjde větší a hnusná s boulí. ;)
Takhle zachovám pořadí vodičů a ani to nemusím přeměřovat.
Jan Franěk:
Citace: Zdenek Hejčl 09.10.2018, 18:47
Ano a o tom to je...
.....
Přesně tak!
Stejně jako že na rovaděč patří štítek, fáze u zásuvky má být vlevo, nebo sled fází na celém objektu stejný. To jsou jen některá pravidla dobrého řemeslníka (norm) o:-)
Ivan Taraba:
Citace: Jiří Schwarz 06.10.2018, 21:03
Kdo to napadne, potvrdí, upraví?
Pěkné srovnání. Podle Wikipedie jsou však v IEC 60446 barvy jinak:
L/L1=hnědá, L2=černá, L3=šedá
Osobně je mi celkem jedno, jestli má být L1 hnědá nebo černá, hlavně ať už se to nějak sjednotí a používá - aspoň v rámci EU. Aby ustaly ty nekonečné dohady, které stojí tolik zbytečných člověkohodin. Klidně ať to nařídí nějaká komise ;) alespoň v nových instalacích.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Ivan Taraba 10.10.2018, 00:05
Osobně je mi celkem jedno, jestli má být L1 hnědá nebo černá, hlavně ať už se to nějak sjednotí a používá - aspoň v rámci EU. Aby ustaly ty nekonečné dohady, které stojí tolik zbytečných člověkohodin. Klidně ať to nařídí nějaká komise ;) alespoň v nových instalacích.
To bych asi dost nerad, nařizovat pořadí barev. Dost často potřebujete fáze přehodit, třeba aby se vám správně točil motor, který se vrátil z převinutí, skříň, která je napájena už z obrácené sítě ...
Někde u přípojky RD asi ano, ale ne jako dogma.
Ivan Taraba:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 10.10.2018, 07:12
To bych asi dost nerad, nařizovat pořadí barev. Dost často potřebujete fáze přehodit, třeba aby se vám správně točil motor, který se vrátil z převinutí, skříň, která je napájena už z obrácené sítě ...
To by se dalo vyřešit označením vodičů "L1", "L2" a "L3" nebo "I" "II" a "III". Horší by to bylo třeba za reverzací.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana