Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?

<< < (3/18) > >>

Hugo K.:
to T.Fuk
V pracovním procesu jsem jen téměř 40 let, takže ty doby dost dobře nepamatuju.
V 70-80tých letech min. století byl zlatý věk českého kutila. Konstrukcí dvoufázových svářeček, dřevoobráběcíc h strojů, soustruhů atd. bylo nepřeberné množství. Ty "lepší" s přepínáním Y/D nebo různých posuvů pomocí stykačů, stroje doplněny svítidly,ventilátory atd.
Jediná správná zásuvka byl hliníkový ovál 380V/25A (v oblastech s těžkým průmyslem nebo doly 500V/60A) s porcelánovým vnitřkem, dutinky.
 Totéž na stroji, porcelán s kolíky.
Dále následoval jeden universální propojovací 4žilový kabel, bakelitové koncovky.
Takových konstrukcí  a zapojení musí být v provozu ještě na tisíce.

Fuk Tomáš:
Citace: Hugo K.  23.08.2013, 13:12

...Takových konstrukcí  a zapojení musí být v provozu ještě na tisíce.

Což ovšem neznamená, že to je OK, a že máme jejich počet ještě rozhojňovat.

solimek:
Citace: Fuk Tomáš  23.08.2013, 11:47

Tato varianta je už skoro 50 let nepřípustná.

Při vší úctě, dovolím si mírně oponovat, viz ČSN 33 2000-4-46 ed.2, 2002, Příloha NK (normativní),  obr. B: zapojení zásuvky L1, L2, L3, PEN. Pod obrázkem:  B - Nežádoucí - přípustné na přechodnou dobu u dosavadních instalací.

Milan Hudec:
Citace: Miloš Kotek  23.08.2013, 19:03

Při vší úctě, dovolím si mírně oponovat, viz ČSN 33 2000-4-46 ed.2, 2002, Příloha NK (normativní),  obr. B: zapojení zásuvky L1, L2, L3, PEN. Pod obrázkem:  B - Nežádoucí - přípustné na přechodnou dobu u dosavadních instalací.

Pane kolego, velký a bohužel častý omyl - žádná dříve běžně používaná zásuvka neměla kontakt PEN, nýbrž jen PE (norm)

solimek:
Citace: Milan Hudec  23.08.2013, 19:12

Pane kolego, velký a bohužel častý omyl - žádná dříve běžně používaná zásuvka neměla kontakt PEN, nýbrž jen PE (norm)

Takže ta norma je plná chyb? Prosím, podívejte se na tu přílohu: Příloha NK, Připojení spotřebičů zásuvkami při ochraně v síti TN-C a TN-S.