Pokud se jedná o klasický kabel CYKY 5x6mm2 tak podle výrobců má proudovou zatížitelnost 43A na vzduchu 61A v zemi
http://www.nktcables.com/cz/products/low-voltage-cables/building-wires/~/media/Files/NktCables/Products/CZ/LV%20cables/CYKY.ashx . Koeficient uložení bych viděl tak 0,9. Takže zatížitelnost kabelu při tomto uložení 43*0,9=38,7A. (
Bohužel jsem nenašel hodnotu teploty pro kterou je zadán tento proud standardně by měla být hodnota udávána pro vzduch 30°C a pro zem 20°C.
Vzhledem k tomu, že hodnota je na hraně 40A a já tyto stavy nemám rád navýšil bych průřez na 10mm2 a nebo snížil předřazené jištění.
Při prověření na úbytek napětí (40A) pro 6mm2 3,08Ohm/km symetrická zátěž 40*3,08*0,031= cca 4V nesymetrická cca 8V. Maximální úbytek by mohl byt cca 3,5%, norma tuším říká pro světla 3% a pro zásuvky 5%.