Jak zapojit redukci 400V/4P na 400V/5P ?

<< < (3/12) > >>

solimek:
Ještě doplnění: toto řešení je z hlediska bezpečnosti samozřejmě na hraně nebo za hranou, ale ze zkušenosti vím, že kdo chce něco takového zbastlit, odradit se nenechá. Je proto dobré, aby věděl, do čeho jde. Jinak ale chránič v zásuvce nebo vlastně každý proudový chránič bez přizemněného bodu rozdělení přináší dost velké nebezpečí. Pokud dojde k "upadnutí" PENu před bodem rozdělení, chránič nefunguje a my na něj přitom spoléháme. Na neživé části spotřebiče můžeme mít plné fázové napětí a při dotyku - uzavření obvodu proti zemi - chránič nevybaví, pro něj je vše OK.

Tomáš Žabka:
Citace: Vít Rotrekl  31.07.2013, 12:15

To Zabka: To bych spise videl na rozvodnicku misto te 4p zasuvky. A za ni napojil 5p zasuvku.



Možná jsem to špatně napsal, ale přesně tak jsem to myslel, zásuvku 4P demontovat, osadit krabici (rozvodničku 4M) v krytí podle prostředí a na tuto krabici připojit zásuvku 230/400V 5P. Odhadoval bych to tak, že i se zásuvkou a rozvodničkou by cena materiálu byla tak 1500-1700kc. To je drahej špás, za to, že někdo šetřil.

Milan Hudec:
To Kotek, řekl bych, že by ve vámi popisovaném případu vybavit měl

solimek:
Bohužel chránič nevybaví, nemá proč. Obvod se uzavírá z fáze L přes proudový chránič do spotřebiče, přes zapnutý spotřebič do N, zpět přes vinutí chrániče (součet proudů nulový) do uzlu PEN-PE-N (s odpojeným PEN),  zpět po PE k neživé části spotřebiče, přes lidské tělo do země. Proudovým chráničem poteče klidně několik ampérů proudu a ani to s ním nehne, co přitéká fází, vrací se přes N, bez nejmenšího rozdílu. Z toho plyne, že bod rozdělení by bylo nejlepší přizemňovat vždy a na zásuvkové chrániče raději zapomenout. Znal bych jedno řešení - měřit napětí mezi uzlem PEN-PE-N proti pomocnému uzemnění a při výskytu vyššího napětí obvod zablokovat. Ale to už jsme u kombinace proudového a napěťového chrániče. Pochopitelně toto vše nebude platit pro třífázový spotřebič se zcela symetrickou zátěží, kde vodičem N neteče žádný proud, ale nebezpečná situace je to stále. Jednoznačně popsaný případ platí vždy pro dvoupólové (jednofázové) chrániče.

Milan Hudec:
Šmarjá, když na vstupu chrániče přeruším PEN, tak se proud nemá kudy vracet

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana