Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
Milan Hudec:
Praktický obvyklý příklad:
Vedení CYKY 5x2,5 do zahradní pergoly je v rozvaděči v domě odjištěno třífázovým jističem 16A, okruh je dále chráněn PCh.
Kabel byl původně budován pro třífáz zásuvku pro cirkulárku.
Vznikl požadavek na 1f zásuvku pro zahradní spotřebiče a na osvětlení pergoly.
Lze přívodní kabel 5x2,5 rozbočit v krabici bez jištění, nebo je nutno ony dva nové okruhy odjistit zvlášť?
Jan Franěk:
Ano, bude potřeba.
Milan Hudec:
Citace: Jan Franěk 08.12.2019, 14:52
Ano, bude potřeba.
Ano, také bych to odjistil taknějak "ze zvyku", nicméně když půjdu do důsledku nic moc tím bezpečnostně nezískám mimo dvou cívek jističů v serii.
Jan Franěk:
Nesouhlasím s tebou MIlane.
Jednak se stále motáme okolo struženého obvodu, kde jsme tato pravidla už trochu probrali a druhak :) si uvědom že by bylo dobré jistit třeba světelný obvod taky podle nějakých pravidel. Například nepovažuji za správné jistit světelný obvod 16A jističem, když mohu předpokládst že kabel bude 3x1,5mmm a vypínač je na max 10A.
Dost možná že by se i zjistilo že impedance v té pergole už vzhledem k vlastnostem kabelů a jejich ochrany, bude potřeba jistit 13A a 6A, nebo i slabšími jističi.
Ale to jsme pouze v rovině coby kdyby. TO nemá cenu. Stále se domnívám že zde v diskusi zmiňované zapojení není v souladu s normami a tedy je závadou. Tvoje argumenty mají svou logiku, ale je to stejné jako když se dohaduješ s policií že ta padesátka 300m v polích za obcí nemá smysl a jízdou 70km/h v této oblasti prostě nikoho neohrožuješ. Budeš mít pravdu, ale zákon mluví jasnou řečí.
Milan Hudec:
Citace: Jan Franěk 08.12.2019, 19:04
Nesouhlasím s tebou MIlane.
Jednak se stále motáme okolo struženého obvodu, kde jsme tato pravidla už trochu probrali a druhak :) si uvědom že by bylo dobré jistit třeba světelný obvod taky podle nějakých pravidel. Například nepovažuji za správné jistit světelný obvod 16A jističem, když mohu předpokládst že kabel bude 3x1,5mmm a vypínač je na max 10A.
Světelný okruh se dimenzuje dle příkonu svítidel, a to jak vypínač tak vedení, jistič je pak omezen max25A.
V podstatě obdoba normové úlitby pro vynechání jištění přetížení u spotřebičů které svým charakterem vedení nepřetíží samo.za podmínky že bude jištěno proti zkratu.
Tj.dle norem je v pořádku absurdum pro světla např.25jistič, 1,5vodič, 10A vypínač a 150W žárovka v pergole.