Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
Marek Laube:
Citace: Milan Hudec 08.12.2019, 20:33
Tj.dle norem je v pořádku absurdum pro světla např.25jistič, 1,5vodič, 10A vypínač a 150W žárovka v pergole.
Jističem 25A nemůžu odjistit tu "jednapětku". Nebo snad jo? :)
Milan Hudec:
Citace: Marek Laube 08.12.2019, 20:42
Jističem 25A nemůžu odjistit tu "jednapětku". Nebo snad jo? :)
Proč by ne?
Marek Laube:
Citace: Milan Hudec 08.12.2019, 20:47
Proč by ne?
To opravdu chcete říct, že vy byste odjistil jističem 25A kabel průřezu 1,5mm2? Takhle to vyznělo.
Milan Hudec:
Citace: Marek Laube 08.12.2019, 20:58
To opravdu chcete říct, že vy byste odjistil jističem 25A kabel průřezu 1,5mm2? Takhle to vyznělo.
Ano, onu 1,5 nemá co přetížit. (Že pro světla používám ve skutečnosti jistič char.Z s co nejn.In je věc jiná).
Využívalo se hojně (pravidlo je prastaré) u rozsáhlých osv.kdy bylo za jističem/poj.25A páteřní vedení dimenzované na jistič a od něho odbočky slabého průřezu pro vyp.a skupinu svítidel.
Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec 08.12.2019, 20:33
Světelný okruh se dimenzuje dle příkonu svítidel, a to jak vypínač tak vedení, jistič je pak omezen max25A.
To je jen část pravdy se kterou si hraješ. Jsou pak další normy a pravidla na to jak se dimenzují vedení a jak se to vedení chrání. Vytrháváš si jen to co se ti zrovna hodí. Dle mého se snažíš spíš provokovat. Přitom si troufnu tvrdit že sám by jsi to takto nezprasil, jen provokouješ. Dle mého to pak má dvojí efekt. Jeden pozitvní, kdy se otevře trochu jinej pohled na tu problematiku a druhej negativní, kdy se jako zde spíš vlákno plevelí nic pozitvního nepřináší. Jen Zmatek.