Je vhodný proudový chránič pro zásuvku kotle?
Pavel Stránský 111:
300mA chránič na na hlavním přívodu do domu mě přijde jako vcelku dobré řešení! Do dřevostaveb se to tak aplikuje bežně! A pokud máte takový elektroměrový rozvaděč kam ho lze umístít, tak proč ne, je to jen o tom, že dál se musí pokračovat minimálně 5X10 kabelem! Požadavky na plynový kotel příspůsobuji výrobci, a umístění! Pokud je v koupelně bez chrániče bych to nedal!
Lukáš Malík:
Na kotel většinou dám extra chráničojistič . Ono se to tak moc neprodraží.
Ještě se mi nestalo, aby plynaři remcali.
Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Stránský 111 16.07.2013, 12:27
... je to jen o tom, že dál se musí pokračovat minimálně 5X10 kabelem! ...
A proč?
Pokud to budu mít za chráničem, nebudu tam už mít PEN, budu to mít rozdělené na N a PE a tam se průřez určuje podle odběru, i ve složitějších podmínkách by pro běžný "domek" mělo stačit 5x 6mm2
----------------
Koupelna je vyjímka, tam je chránič správné řešení, jinde bych byl pro samostatný přívod, zásuvku bez chrániče. A "přidal" bych si ke kabelu pro zásuvku CYA4 (zž) a pospojoval bych si kotel (pokud by měl vhodnou svorku)
Milan Hudec:
Chránič rozhodně ano, a při odjezdu na delší dobu ho přemostit
Lukáš Malík:
Přemostit?? A proč proboha?? :o :o
To máte asi z horka, že?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana