Je vhodný proudový chránič pro zásuvku kotle?

<< < (3/11) > >>

Michal Šenkýř:
Citace: Zdenek Hejčl  15.07.2013, 23:39

Jenom jeden na celý dům?  (wall)
Na ostatní obvody ne?  (zle)
To je poněkud velice málo....

Ještě jednou opakuji, jedná se chránič 0,3A před elektroměrem a ten je skutečně jen jeden.
V hlavní domovním a v podružných jsou samozřejmě 0,03 A

Lukáš Rotrekl:
Odbočím od tématu. Jak se dostal 0,3A chránič před elektroměr? To je ještě nějaká památka na TT síť?

A k tématu: Osobně navrhuji chránič pro plynový kotel v případě že je v koupelně nebo prádelně, nebo tam kde je nutný kvůli VV. Pokud není nutný tak jen jistič.

Zdenek Hejčl:
To Michal Šenkýř:
Ono mít chránič před eletroměrem a tvrdit, že zásuvka na kotel není přes chránič je odvážné tvrzení. Měla by být právě přes tento chránič 0,3A.
Nebo je to nakonec jinak?
A o více chráničích na i jiných obvodech z vaší strany nebyla zmínka...

Michal Šenkýř:
Citace: Lukáš Rotrekl  16.07.2013, 08:46

Odbočím od tématu. Jak se dostal 0,3A chránič před elektroměr? To je ještě nějaká památka na TT síť?

Před asi 8 léty proběhla rekonstrukce vedení nn v ulici. Komplet šlo vše do země a na tomto domě proběhla i výměna elektroměrovéh o rozvaděče. Takto jsem to loni koupil. Rozvodná síť je TN-C (odpověď EoNu na můj dotaz). Podle připojovacích podmínek toto EoN povoluje. Rozhodl jsem se to tak nechat.
MS

Michal Šenkýř:
To Zdenek Hejčl:
Asi jsem to nešťastně napsal. Samozřejmě, že kompletní dům je pod 0,3, tedy včetně kotle. Ale okruh na kotel je zapojen mimo chrániče 0,03, které mám v domovním rozvaděči.
MS