Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
Marek MA:
,
nejsem si jist jestli do této diskuze něco vkládat, když už poslední reakce skončila už před nějakou dobou, ale ještě to zkusím.
Podívejte, pokud půjdete proti RT, tak si to budete muset obhájit sám. Jak se říká normy nejsou právně závazné, DOKUD se něco nestane a nebo si vše můžete nechat podložit výpočtem sám. Ono to norma neudává jen tak. Je to takový návod aby byla jistota bezpečnosti a funkčnosti.
Ale jak říkám pokud se rozhodnete pro výpočet, tak doporučuji si nastudovat skripta od výrobce kabelů (kde by mělo být vše potřebné) a pokračovat následovně:
Výpočty:
- Proudová zatížitelnost vodiče + připočítat soudobost
- Tepelné namáhaní v případě poruchy (ale i při normálním provozu)
- Okolní teplota vodiče
- Mechanické namáhání (v případě pevné instalace bych tento krok vynechal, jen dodržte povolený poloměr ohybu doporučený výrobcem)
- Dovolené úbytky napětí
- Přepočítavící koeficienty
- Zohlednění na hospodárnost
- Zohlednit ochranu před úrazem elektrickým proudem
- Výpočet zkkratových proudů
atd. Tedy něco málo co od autorizovaných techniků chtějí v ckait.
Nezapoměnte, že vodič, nebo kabel se volí hlavně kvůli své izolaci (to je zřejmě ta nejdůležitější věc a pak samozřejmě ty ostatní věcí) a ne kvůli svému přůřezu.
Je dost možné, že semnou mnoho lidí nebude souhlasit (ale i mohou), ale tak to je a tak to bude.
Nakonec zkráceně buď budete tolerovat co vám RT nařídil (protože jak to už mnohokrát zaznělo , ,bere za to zodpovědnost´´) a nebo si to uděláte podle svého a budete to muset mít podložené výpočtem. :)
Zdenek Hejčl:
Poslal: Marek MA
Nezapoměnte, že vodič, nebo kabel se volí hlavně kvůli své izolaci (to je zřejmě ta nejdůležitější věc a pak samozřejmě ty ostatní věcí) a ne kvůli svému přůřezu.
Takže klidně natánete hlavní přívod tkaničkou 1,5mm, hlavně že bude mít izolaci. (zle)
Přívod musí splňovat podminky: správnou izolaci, barvu vodičů, průřez a uložení.
V souladu s předpokládaným max. zatížením.
Nakonec to mohou být i holé vodiče - ochrana polohou, nebo zábranou - pomocí krytů. ;)
Jan Bocek:
Citace: Marek MA 22.08.2016, 12:07
Jak se říká normy nejsou právně závazné, ....
Můžete vysvětlit jak jste k tomu došel?
Citace: Marek MA 22.08.2016, 12:07
Nezapoměnte, že vodič, nebo kabel se volí hlavně kvůli své izolaci (to je zřejmě ta nejdůležitější věc a pak samozřejmě ty ostatní věcí) a ne kvůli svému přůřezu.
Je dost možné, že semnou mnoho lidí nebude souhlasit (ale i mohou), ale tak to je a tak to bude.
Zařazuji se mezi elektrotechnik y, kteří s Vámi hrubě nesouhlasí. To tvrzení je zcela proti fyzice....
A kde berete tu jistotu, že "tak to je a tak to bude"? Dejte zde odkaz na elektrotechnic kou literaturu, kde je taková hovadina uvedená.
Rozvodak:
Citace: Vít Rotrekl 08.10.2013, 16:25
Jiné je to v rajonu PRE, kde musí být min Cu 10 a codič PEN jde přes elektroměr.
Nenechte se mýlit pane kolego.
PRE požaduje 6-25mm2 Cu, pro přímé měření do 3x125A. S tim že do 3x100A se užívá Cu 16mm2.
Přidávám se k názoru kolegů, jde tu hlavně o bezpečnost a možnost dalšího budoucího rozšíření instalace. Proto je jednoznačně výměna kabelu správná cesta.
Milan Hudec:
Citace: Jan Bocek 22.08.2016, 20:11
Můžete vysvětlit jak jste k tomu došel?
Zařazuji se mezi elektrotechnik y, kteří s Vámi hrubě nesouhlasí. To tvrzení je zcela proti fyzice....
A kde berete tu jistotu, že "tak to je a tak to bude"? Dejte zde odkaz na elektrotechnic kou literaturu, kde je taková hovadina uvedená.
Asi bylo míněno že např. silikonová izolace dovolí větší zatížení nežli pévécéčko.
Nicméně souhlasím s tím že problematika oteplení je poměrmně složitá a nutno ji chápat komplexněji.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana