Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
taknevim:
Ze staré instalace TN-C do přístavby podružný rozv. kde se rozdělí na TN-C-S.
Použit chráničř 20A jako Hl.VYP.(4p).
Propojeno 4x4mm kabelem.
Revizák požaduje vodič PEN o průřezu 10mm.
Prý by stačilo kdyby byl použit kabel 5x4mm?
Vzdálenost cca 10m.
Jak z toho ven?
Přidat ještě jeden vodič PEN 6mm.
Budu muset řezat fasádu, to bych nerad.
Jističe v podružném rozvaděči 3x 1P-16A a 3x1P-10A.
Jak z toho ven?
Jaroslav Borovec:
Citace: taknevim 12.07.2013, 22:07
Revizák požaduje vodič PEN o průřezu 10mm.
Jak revizák požaduje? Není to jeho rozmar. Asi ví, co říká a proč.
Citace: taknevim 12.07.2013, 22:07
Přidat ještě jeden vodič PEN 6mm.
Budu muset řezat fasádu, to bych nerad.
Kam přidat? PEN nelze vést samostatně. A vedení je důležitější, než omítka!
Jiří Schwarz:
Citace: taknevim 12.07.2013, 22:07
...
Revizák požaduje vodič PEN o průřezu 10mm.
Prý by stačilo kdyby byl použit kabel 5x4mm?
...
Jak z toho ven?
...
PEN o průřezu 10mm2 není nějaký výmysl revizáka. To je napsané v normě ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (i v ed.2 i v prvním vydání to bylo, takže to platí více než 15 let!)
Ano, kabel 5x 4mm2 je snad OK, protože v něm nevede vodič PEN, ale je to již rozděleno na N a PE. Záleží na odběru, délce a parametrech sítě, někdy je lepší mít "rezervu" a použít 5x 6mm2 (nebo 4x 10mm2 CYKY, příp. 4x 16mm2 AYKY)
A jak z toho ven? Předělat! Myslím, že to je "spravedlivý trest" za nerespektování základních pravidel "hry":
- projekt - odborná montáž - revize
Je lepší se na začátku domluvit, než na konci pohádat, dokonce je lepší na začátku se pohádat, než na konci se poprat!
Kamil Novák:
Citace: Jiří Schwarz 12.07.2013, 23:00
A jak z toho ven? Předělat!
(jednicka)
Hynek Bureš:
Řezat, řezat, řezat. Fasádu i toho bastlíře.