Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
Čestmír Kubáček:
Souhlas s právní nezávazností norem. Nesouhlas s výpočtem. Dotaz byl předán na nejmenovaného výrobce/dodavatele kabelů. Jakýkoliv jimi vypočtený údaj se má z hlediska zdravého rozumu podrobit porovnání s normou. I přes to, že tabulkové údaje výrobce jsou víc než norma. Normální elektrikář normu nerespektuje max v garáži na stole, když si "hraje" na svým písečku. Kdekoliv jinde jde o život
Milan Hudec:
Citace: Čestmír Kubáček 22.08.2016, 23:22
Souhlas s právní nezávazností norem. Nesouhlas s výpočtem. Dotaz byl předán na nejmenovaného výrobce/dodavatele kabelů. Jakýkoliv jimi vypočtený údaj se má z hlediska zdravého rozumu podrobit porovnání s normou. I přes to, že tabulkové údaje výrobce jsou víc než norma. Normální elektrikář normu nerespektuje max v garáži na stole, když si "hraje" na svým písečku. Kdekoliv jinde jde o život
Právní nezávaznost patří spíše do teorie práva a má pro běžného smrtelníka velká omezení.
Kličkování výrobců v této otázce je celkem rozšířené přičemž důvod je v nestabilitě změkčovadel PVC.
František Šohajda:
Citace
Souhlas s právní nezávazností norem.
A to jste slyšel kde?? ;D ;D
Asi neznáte zákony, které normy "zezávazňují".. (dance)
Potom se není cemu divit? >:D
IM:
Citace: Čestmír Kubáček 22.08.2016, 23:22
Souhlas s právní nezávazností norem.
Pokud máte na mysli výrobu párků, tak ano, ne pro elektroinstala ce. ;D
Dzerdzinskij:
No napadlo mě řešení dle vyjímky pro odbočky pro elektroměry.
Tedy dát na konec do přístavby elektroměr třeba na DIN lištu, tedy bude se jednat o odbočku k elektroměru a cu 6 PEN vyhoví :)