Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?

<< < (3/8) > >>

IM:
Řešení spočívá v tom, že onen přívod 4x4 přiřadíte ke staré části instalace.  :)

Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz  14.07.2013, 09:46

Spíše nechápu proč pro uzemnění skříně s datovým zařízením je od nějaké "velikosti skříně" požadavek na průřez 16mm2 a vůbec tam nehraje roli vzdálenost od pospojování a to z hlediska EMC musí mít pořádný vliv


Myslím, že to bude souviset s tím, zda se do skříně vleze, či nevleze člověk (dance)

Milan Hudec:
Citace: Milan Illek  14.07.2013, 18:55

Řešení spočívá v tom, že onen přívod 4x4 přiřadíte ke staré části instalace.  :)

To by s tím kabelem ale nesměl ven ze staré budovy do nové (dance)

IM:
Citace: Milan Hudec  14.07.2013, 20:14

To by s tím kabelem ale nesměl ven ze staré budovy do nové (dance)

Jaký to má negativní vliv z hlediska bezpečnosti? Domnívám se, že tazatel nechce vědět důvody proč to nejde.  :-[

Jan Franěk:
Citace: Milan Illek  14.07.2013, 18:55

Řešení spočívá v tom, že onen přívod 4x4 přiřadíte ke staré části instalace.  :)


Tady se nějak nemůžu s touto myšlenkou stotožnit.  :-\ :-\ :-\

Pokud by nešlo o přístavbu, možná bych si to dokázal představit, v rámci nějakých "rozšíření" a částečných rekonstrukcí. ALe i tak bych doporučil kabel 5x.

Citace: Milan Illek  14.07.2013, 23:30

Jaký to má negativní vliv z hlediska bezpečnosti? Domnívám se, že tazatel nechce vědět důvody proč to nejde.  :-[


Problém je asi v tom, že to bude fungovat na první pohled  stejně, ať použije 4, nebo 5 žilový přívod. NA to asi narážíš. Jenže pak je tu ještě hledisko bezpečnostní. Podle mne hovoří v tomto případě normy jasně.
Jestli si myslíš že je zde prostor pro použití kabelu 4x4, chtěl bych slyšet co tě k tomuto tvrzení vede. A jak by jsi k tomu přistupoval jako RT, který za to převezme odpovědnost.