Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?

<< < (4/8) > >>

Jiří Vašata:
A co nechat přívod do podružné rozvodnice jako jednofázový ?
Norma nezakazuje přeznačovat vodič N. Pokud vývod ze staré rozvodnice bude
odjištěn 20A což vzhledem k použitému chrániči v přístavbě 20A jako vypínače
asi bude, po výměně chrániče za dvoupolový bude sloužit jako rozvodnice
v přístavbě jako u bytu odběru charaktru A s jednofázovým přívodem.
Samozřejmě nevíme chatakter odběru, použité spotřebiče, soudobost.
Investor musí zvážit co ho přijde levněji výměna kabelu, nebo úpravy v
podružné rozvodnici a omezený  soudobý příkon.   

Robert Jedek:
Citace: Jiří Vašata  16.07.2013, 09:49

Norma nezakazuje přeznačovat vodič N.

Ona pouze tvrdí, že musí být modrý v celé délce a nesmí být použit k jinému účelu než jako vodič nulový nebo střední.

Maroš Klein:
Citace: Jiří Schwarz  12.07.2013, 23:00

PEN o průřezu 10mm2 není nějaký výmysl revizáka. To je napsané v normě ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (i v ed.2 i v prvním vydání to bylo, takže to platí více než 15 let!)
To je bez debaty tak, akurát mi občas vŕta v hlave prečo práve z mechanických dôvodov.
To nejaká loby prišla na to, že 6-ka sa už nebezpečne láme a trhá pri bežnom zaobchádzaní ako šnúrka od gatí?
Aj keď si myslím, že podstata asi bude v určení pre napájanie rozvádzačov a uloženie prevažne vo vonkajších prostrediach. Asi.
Alebo ako odpoveď na otázku "Prečo práve 10?" - "Lebo"

Petr M:
Citace: Robert Jedek  16.07.2013, 12:47

Ona pouze tvrdí, že musí být modrý v celé délce a nesmí být použit k jinému účelu než jako vodič nulový nebo střední.


A co by jste pak použil např. pro spínač č.7 s vyšším krytím, kde je z výroby průchodka jenom pro jeden kabel? 4-O má modrý, podle vás nelze. 5-J i 5-O má taky modrý, jeden z nich navíc i ŽZ. Takže jenom kvůli tomu tam dávat sedmižilový kabel?  (zle)

ŽZ smí být jenom PE, jiný využití by nemělo existovat. Jinak je barva žil jenom ORIENTAČNÍ a pokud nehrozí záměna, lze je použít i jinak. A ani to v praxi jinak nejde, po tom, co zrušili varianty kabelů A, B, C,... Samozřejmě, že pokud je potřeba N, má modrá jendoznačně přednost a pro fázi preferuju hnědou a černou, ale ne vždycky se zadaří na 100%...

Furt je to 100x lepší řešení, než poddimenzovaný PEN - jiná barva izolace totiž, narozdíl od upálenýho PENu, ohrozí "jenom" montéra s malým pudem sebazáchovy. A o minimalizaci rizik jde především.

Petr M:
Citace: Maroš Klein  16.07.2013, 13:06

To je bez debaty tak, akurát mi občas vŕta v hlave prečo práve z mechanických dôvodov.
To nejaká loby prišla na to, že 6-ka sa už nebezpečne láme a trhá pri bežnom zaobchádzaní ako šnúrka od gatí?
Aj keď si myslím, že podstata asi bude v určení pre napájanie rozvádzačov a uloženie prevažne vo vonkajších prostrediach. Asi.
Alebo ako odpoveď na otázku "Prečo práve 10?" - "Lebo"



Protože 4x10 > 5x6. Takže bezpečnější TN-S spotřebuje menší množství mědi a vychází levněj. Výborná motivace pro investora, aby použil lepší řešení z pohledu bezpečnosti, navíc se tím jediným krásným článečkem z normy dá vyhnout přizemnění dalšího bodu rozdělení a dalším nepříjemnostem okolo ;)