Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?

<< < (2/8) > >>

Petr M:
Citace: Hynek Bureš  13.07.2013, 12:45

Řezat, řezat, řezat. Fasádu i toho bastlíře.


A pak ještě v zimě tomu bastlířovi dát pod stromek účtenku za předělání. Některý mouly víc bolí zásah do peněženky, než do čenichu,

Milan Hudec:
Proč PEN zrovna 10mm?

Jiří Buben:
Citace: Milan Hudec  14.07.2013, 06:08

Proč PEN zrovna 10mm?


Protože se bude pravděpodobně jednat o měď, což ale bylo vyřčeno. :)

Milan Hudec:
Ne mám na mysli nějaký výpočet či úvahu, jak se došlo zrovna k desitce mědi

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  14.07.2013, 08:29

Ne mám na mysli nějaký výpočet či úvahu, jak se došlo zrovna k desitce mědi

Takhle by se dalo zpochybnit všechno, co není přesně dáno "přírodou".
Prostě asi na základě zkušeností, že na slabších vodičích je více závad a u PEN je to závada nebezpečná, PENem může téci i něco, co nesouvisí s proudem pracovními vodiči (bludné, vyrovnávací proudy),  byla snaha dát požadavek na nějaký minimální průřez.
Pokud si vzpomenu, jak se dělá s 6-kou, 10-kou a 16-kou, beru tu desítku jako průřez "dost silný z hlediska vodivosti a odolnosti" a přitom ještě "ohýbatelný" v malém prostoru...
A je to jakási "magie" ta desítka, když pro ochrané vodiče PE, pokud jimi teče nějaký proud, je požadavek také na 10mm2 (5-54, ed.2 i 3, proudy nad 10mA)
S tímhle problém nemám. Spíše nechápu proč pro uzemnění skříně s datovým zařízením je od nějaké "velikosti skříně" požadavek na průřez 16mm2 a vůbec tam nehraje roli vzdálenost od pospojování a to z hlediska EMC musí mít pořádný vliv

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana