Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?

<< < (2/4) > >>

Milan Hudec:
Citace: Jiří Kubík  04.07.2013, 17:36

No toto - SELF, PELF, FELF...

Že bych něco zaspal... ?
A nebo  je to jenom - MÍLIT se je lidské ?

 :)

No, záleží, kde byla elektřina vyrobena, V platí v případě větrných či vodních elektráren, F se používá pro fotovoltaiku.

Jiří Kubík:
A do toho ještě  Temelín ...

Jiří Schwarz:
Aby to nebylo FELV, musí splnit jisté požadavky jak transformátor (obecně zdroj),  tak rozvod. To u SYKFY kabelu není jednoduché.
Pustit si FELV do zvonkového tlačítka venku, ve vlhkém prostředí, nejlépe do tlačítka, u kterého časem praskne plexikryt a prsty se mačká přímo živý kontakt - k vám bych na návštěvu nešel.
Doufám, že to nechystáte jako překvapení pro tchyni...

Jirka Š. Svejkovský:
Pánové, FELV patří do ovládaček v rozvaděči.

Na zvonku bych viděl SELV, v nouzi PELV.

Mimochodem, za to F na konci může záměna zkratky SELV s anglickým slovem "self".

Ludvík Kubík:
Citace: Milan Hudec  04.07.2013, 14:46

Tento kabel nemá obecně v rozvaděči co dělat, vývod trafa provedte kabelem CYKY a někde dál si ho spojte se zvonkovým rozvodem...

Obecně se setkávám v nových zástavbách s tím, že je napájení zvonků SYKFY kabely přímo z rozvaděčů. Vidím to i v projektech. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by to někdo napadl ve výchozí revizi. Já sám s tím nemám problém. Jen ještě přemýšlím, jak nejlépe spojit CYKY 1.5 se SYKFY 0.2?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana