Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?

<< < (3/4) > >>

Tomáš Žabka:
Omlouvám se odbornému publiku za to F na konci musel jsem se sám sobe zasmát :-) samozřejmě je to SELV, PELV a FELV (opravovat původní příspěvek nebudu, aby debata měla smysl.

Citace: Milan Hudec  04.07.2013, 17:25

Šmarjá kolego, onen FELV (ne F) právě vytvořím tím, že použiji v rozvaděči SYKFY (dance)



Rád bych znal to, co je za problém použít tento druh kabelu. Předpokládám, že dvojitou izolaci má (žíla, plášť) dále elektrickou pevnost také (tuším že bude mít 300/500). Takže prosím uveďte normy nebo závazné předpisy na základě, kterých by se neměl použít tento druh kabelu na 12V v domovním rozvaděči 230/400. Co se týče oddělení malých bezpečných napětí od ostatních napětí, tak v klasické bytové rozvodnici je to prakticky nemožné a použítí kabelu s průřezem 1,5 neřeší vůbec nic, pro bezpečnost je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti.

Případně uveďte příklad, jak danou situaci řešíte, když zvonkové trafo je na DIN liště a kabely od něj vedou společně hromadným prostupem v rozvodnici.

Tomáš Žabka:
Tak jsem si to trochu prošel a když člověk bude mít správné trafo tak je potom potřeba splnit oddělení podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bod 414.4.2.

Ochranné oddělení vedení obvodů SELV a PELV od živých částí jiných obvodů, které mají alespoň základní izolaci, může být dosaženo jedním z těchto způsobů:

- vodiče obvodů SELV a PELV, kromě toho, že mají vlastní základní izolaci, musí být uzavřeny v nekovovém plášti nebo v izolačním krytu
- vodiče obvodů SELV a PELV musí být odděleny od vodičů obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I uzemněným kovovým pláštěm nebo uzemněným kovovým stíněním
- vodiče odvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I, mohou být obsaženy ve vícežilovém kabelu nebo v jiném seskupení vodičů, jestliže vodiče SELV a PELV jsou izolovány na nejvyšší použité napětí
- vedení jiných obvodů vyhovuje požadavkům 412.2.4.1
- prostorové (fyzické) oddělení

Teď půjde o to jestli na kabel SYKFY jde napasovat bod 3. tedy vyhoví nejvyššímu použitému napětí. Toto už řeší jen datasheet výrobce kabelu.

František Šohajda:
Když to prostorově v rozvaděči odělíte, není co řešit ....
Dělá se to tak běžně....v rozvaděčích SYKFY musí být na různé komunikace a pod ! (dance) (dance) (dance)
Každý druhý rozvaděč to má ! ;)
Kdybych někde v krabici viděl spojené CYKY a SYKFY tak montérovi nakopu do zadnice !

Milan Hudec:
Ano pokud budou vodiče odděleny tak ano, ale v praxi to je mnohdy společný chuchvalec drátů, proč bych vodiče nemohl propojit svorkou či pájením, to nevím.

František Šohajda:
Citace: Milan Hudec  05.07.2013, 11:47

Ano pokud budou vodiče odděleny tak ano, ale v praxi to je mnohdy společný chuchvalec drátů, proč bych vodiče nemohl propojit svorkou či pájením, to nevím.


Souhlasím....a le....!!
Různé průměry dávat na sebe je špatné.....Už jsem to zažil u jednoho zákazníka...mě l z rozvaděče 8V po CYKY 1,5 a pak šel zvokáč (drát)....jeden umělec do něj pustil v rozvaděči 230V a chtěl ho prozkoušet ! (zle) Dopadlo to fiasekm a škodou !!
Proto nemám rád vodiče o růných průměrech na sebe někde kluntat ať svokami, pájením a pod... (zle)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana