Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak si sám a levně opravit utopené ovládání vodárny?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak si sám a levně opravit utopené ovládání vodárny?  (Přečteno 6116 krát)
Pavel Sl.
« kdy: 20.06.2013, 20:41 »

Moderátor: Myslím, že povodně nejsou důvodem nedodržovat pravidla. Mohu s vámi soucítit, ale kde je ta jasná tázací otázka? Toto byla ona? Ovládání vodárny /po povodních/? Opravil jsem to co nejpřesněji.


Tak se stalo, že nám byl vytopen sklep kde byla umístěna vodárna a jednoduché zapojení které obsluhovalo její chod. Motor je již v troubě vysušen, ale od vysoušení tepelné ochrany a stykače bylo raději upuštěno. A teď řeším čím to nahradit (levně  Kroutím očima ). Již jsem se to zde i jinde snažil hledat a našel jsem nejspíš 2 možná řešení

1) Spouštěč motoru + stykač
2) Tepelná ochrana + stykač (tak jak to bylo, původně: stykač 16A, tepelka R100)

Motor na vodárně je Siemens 1LA7096-4AA12 (1,5kW, 400V, zapojení Y)

Co se stykače týče ten jsem doma nějaký našel a myslím, že by měl být dostatečný.
Ale teď - pokud bych tam měl dát tepelnou ochranu jako tam byla, tak jakou nastavit hodnotu? Nyní tam byla nastavená na 1,8A, motor má na štítku proud 3,45A a jak jsem to tady prošmejdil, tak někde se psalo, že se musí nastavit štítkový proud, jinde jsem zde našel (štítkový proud * 0,58  .... nebo tak nějak),  tak jsem z toho takový zmatený... Na tom motorovém spouštěči to bude asi obdobné, že?

Pokud mi někdo poradí, tak budu opravdu vděčný.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.06.2013, 11:57 »

Nejzodpovědněj ší je nahradit "vadný, poškozený nebo nespolehlivý" komponent novým, stejným,...
Jakmile začnete používat odlišné díly, přestane to být oprava, ale je to z legislativního hlediska "nový výrobek",  u kterého přebíráte plnou zodpovědnost za funkci, bezpečnost,...
Pokud už se "vrhnete do přestavby",  motorový spouštěč není špatné řešení, tam se dá nastavit proud, při kterém vypíná, skutečný proud motoru se může mírně lišit od proudu na štítku, je dobré vyzkoušet "když už bude spouštěč vypínat" a nastavit hodnotu mírně vyšší, ne zbytečně o moc.
A je to "spojené s vodou, vlhkostí",  2x zkontrolovat všechny ochranné vodiče, spoje, svorky,...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.06.2013, 21:39 »

Nevím, jaké konkretní zařízení používáte, ale tak nějak mi tam chybí, nějaké čidlo ať už tlakové a nebo plovákové, které spíná. Většina domácích vodáren, které jsem viděl tak měla na sobě tlakové čidlo, které spínalo motor většinou na přímo bez stykače. Jinak co se týče motorového spouštěče (tepelky) nastavoval bych ji podle štítku motoru, má za úkol chránit motor před poškozením vlivem přetížení, ve vašem případě by to tedy bylo na 3,5A. Hodnotu můžete upravovat podle okolní teploty, ale to už je spíš na konzultaci s technickou podporou výrobce tepelky. Doporučil OEZ SM1- 4 rozsah má 2,5-4A s typovou řadou SM1 mám dobré zkušenosti a jsou za rozumnou cenu.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Pavel.slcz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.06.2013, 11:16 »

(Nešlo mi odpovědět jako host, takže jsem si musel založit účet - jsem tazatel)

Ano tlakový spínač tam je. Ale nesupluje funkci stykače, je tam pouze mikrospínač, který ovládá stykač a ten se vymění také - ten mám náhradní stejný. A výměnu tlakového spínače za novější riskovat nehodlám, tlaková nádoba je dost stará a akorát bych to mohl urvat.

pan Schwarz: Pokud bych měl totožné komponenty, tak bych je použil a vůbec bych nad tím nepřemýšlel, ale já je nemám a vzhledem k jejich stáří bych je už asi ani (nové) nesehnal...
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.06.2013, 14:11 »

Nové komponenty by stačily dva a cena při samodomo by byla cca 1200 za jistotu spolehlivosti a jednoduchosti.
To vás ale nezajímá, tedy k otázce- tepelku nastavte podle štítku motoru a hlavně pozor na parametry stykače, ono totiž podobný není nutně stejný a někdy na pohled nepatrný rozdíl udělá působivý ohňostroj... Aha, teď v posledním příspěvku čtu, že máte stejný, pak tedy jako bych nic neříkal.
Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #5 kdy: 24.06.2013, 06:04 »

váš postup laické opravy utopené vodárny je skutečně laický!! Pouhým vysušením motoru v troubě neuděláte vůbec, ale vůbec nic. Je nunté si uvědomit, že pod vodou bylo vinuté elektromotoru, ale i ložiska, ale také rotor. Vlhko může být např. stále v rotoru a při roztočení se kapky vlhkosti mohou rozstříknout do vinutí. Utopená ložiska jsou rovněž na výměnu. Byla by jen otázka času, kdy by se ložiska zadřela. Dáel je nutné změřit izolační odpor vinutí jak proti kostře, tak i mezi sebou a případně provést inpregnaci. Protože byla pod vodou i kabeláž měly by se změřit i reziduální porudy a další hodnoty. Jen výměna motorového spouštěče v žádném případě nastačí. Pak končí podobné případy daleko větším poškozením - shořením motoru. Amater se domnívá že laickou samovýrobou o které nic neví ušetří, ale většinou na to doplatí. Pročpak to nepřenecháte odbornému servisu, který za to nese i záruku?
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 25 dotazů.