Jaký má smysl toto zapojení N a PE?

<< < (5/7) > >>

David Hruda:
Citace: Jaroslav Hasala  14.03.2013, 06:24

V zapojení těchto přepěťových ochran zřejmě problém nebude.
S tímto způsobem zapojení jsem se už několikrát setkal, je to takhle namalováno i v návodu výrobce, takže to asi nějaký význam má.

Pátral jsem v dokumentaci výrobce a nenašel, můžete mě nasměrovat?

Milan Hudec:
OEZ brožura přepěťovky hovoří o dvou metrech od rozdělení PEN

Kamil Novák:
Citace: Milan Hudec  17.03.2013, 09:08

OEZ brožura přepěťovky hovoří o dvou metrech od rozdělení PEN


Máš na mysli stranu 13 uvedené příručky?  (norm)

David Hruda:
Citace: Milan Hudec  17.03.2013, 09:08

OEZ brožura přepěťovky hovoří o dvou metrech od rozdělení PEN

O dvou metrech vím (bod rozdělení je v tomhle případě mnohem dál),  mě jde o to, že bleskojistka mezi N a PE B20/C je zkratovaná propojovacím modulem PR100 (v souladu s projektem).

Milan Hudec:
Aha, ten modul se používá abys mohl všechny vodiče připojit v 3+1 z jedné strany