Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
David Hruda:
Citace: Jaroslav Hasala 14.03.2013, 06:24
V zapojení těchto přepěťových ochran zřejmě problém nebude.
S tímto způsobem zapojení jsem se už několikrát setkal, je to takhle namalováno i v návodu výrobce, takže to asi nějaký význam má.
Pátral jsem v dokumentaci výrobce a nenašel, můžete mě nasměrovat?
Milan Hudec:
OEZ brožura přepěťovky hovoří o dvou metrech od rozdělení PEN
Kamil Novák:
Citace: Milan Hudec 17.03.2013, 09:08
OEZ brožura přepěťovky hovoří o dvou metrech od rozdělení PEN
Máš na mysli stranu 13 uvedené příručky? (norm)
David Hruda:
Citace: Milan Hudec 17.03.2013, 09:08
OEZ brožura přepěťovky hovoří o dvou metrech od rozdělení PEN
O dvou metrech vím (bod rozdělení je v tomhle případě mnohem dál), mě jde o to, že bleskojistka mezi N a PE B20/C je zkratovaná propojovacím modulem PR100 (v souladu s projektem).
Milan Hudec:
Aha, ten modul se používá abys mohl všechny vodiče připojit v 3+1 z jedné strany
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana