Radim Strycharski:
Myslím, že zkratová selektivita nebyla normami řešena nikdy. Vždycky se požadovalo jen odstupňování o jeden stupeň (nebo dva) pro jistící prvky za sebou, což může zajistit selektivitu u přetížení (která nastávají výjimečně), ale nemůže zajistit selektivitu u zkratů (které nastávají častěji). Hlavně tehdy, když se nebere v potaz konkrétní impedance v předávacím místě, což se, pokud vím, v potaz nikdy nebralo. Možná je to jeden z důvodů (vedle centrálních chráničů), proč se selektivity normotvůrci už vzdali.
Citace: Milan Hudec 26.01.2013, 14:20
rozumné je vložit impedanci jen do N
Proč?
Daniel Hudzík:
Riesit selektevitu v RD, byte kde je najcastejsim hlavnym isticom 25A sa ani moc rozumne neda.
Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski 26.01.2013, 17:43
Proč?
Pro udržení co nejnižší hodnoty smyčky L-PE
Radim Strycharski:
Aha. No ale na každé impedanci se dělí napětí, takže doba vypínání se bude prodlužovat současně se zvyšujícím se úbytkem napětí na vložené impedanci až tak daleko, že nevyhovující doba odpojení bude už v pásmu malého napětí (coby napětí dotykového), takže je to jedno (viz kolega Alin).
Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski 26.01.2013, 18:31
Aha. No ale na každé impedanci se dělí napětí, takže doba vypínání se bude prodlužovat současně se zvyšujícím se úbytkem napětí na vložené impedanci až tak daleko, že nevyhovující doba odpojení bude už v pásmu malého napětí (coby napětí dotykového), takže je to jedno (viz kolega Alin).
Beru, také jsem dříve uvedl, že je to na debatu a ještě s ohledem na parametry konkrétní instalace.